Mně se to líbí, je to jedno ze známých a nabízejících se řešení. 
"Nestandardních" věcí tam jistě máte moře, tak proč nepřidat další.

Jen ten C bych nesdružoval, ale měniči bych dal jeho vlastní a se 
sběracím v PC zdroji ho spojil přes menší tlumivku, příp. dvě (na obou 
stranách -  jen kvůli VF rušení).

---
Jirka

> Je pravda, ze to je elegantni a resi v podstate online prehazovani
> napajeni a v podstate to muze i vyrovnavat podpeti v siti.
>
> ma to jen jednu nevyhodu a tu, ze mi vznikne nestandardni napajeci
> zdroj...a do ktereho budu muset nejak dotahnout tech DC 260V, navic to
> nebude zcela jiste primo v serveru takze to bude nejakej delsi kabel a
> tzn. nejlepe aby byl stinenej..
>
> uznavam je to efektni, ale ne moc prakticke - navic kvuli par hodinam
> spis minutam rocne - elektrika nam nevypadava - vetsinou pojistky
> vyrazim ja sam vlastni blbosti.
>
> Radek Vicek
>
> Dne 26.2.2013 14:46, Pavel Hudecek napsal(a):
>> Já bych nedělal měnič na 230 AC, ale na kousek pod 300 DC. Pak stačí
>> přes diodu zapojit na výstup usměrňovače v PC zdroji, nebo je vhodně
>> zkombinovat. Celé to pak může fungovat zcela triviálně tak, že:
>>
>> 1. Víme, že např PC zdroj funguje od 240 V DC.
>> 2. Víme, že při 230 V AC na vstupu je za usměrňovařem zvlněno 290-320.
>> 3. Záložní zdroj bude jako svůj výstupní C využívat vstupní C v PC zdroji.
>> 4. Záložní zdroj bude mít nastaveno 260, takže za normálního provozu
>> bude vykazovat stav "přepětí" a bude z 12 V žrát jen klidový odběr
>> řídícího IO.
>> 5. Při výpadku napětí sleze k 270 a tam bude drženo zdrojem z 12.
>>
>> V případě aktivního PFC je to podobné, jen s tím půjdeme za PFC.
>>
>> PH