Zprávalen by som k tej variante no.3 doplnil este jednych 250R (teda 500R),
pokial ma byt splnena aspon jedna (horna) hranica pytajuceho sa, "dolne" 2V
by nemal byt problem odpocitat, alebo rovno vyuzit na detekciu uzavretej
slucky...
mimochodom, presne takto to meraju aj tie PLC, ktory takyto vstup 0/4-20mA
maju, len hodnota odporu rezistora moze byt ina
krasny priklad ako to "vedia" niektore PLC je
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/portal/home/infrastructure-cities/IBT/mereni_a_regulace/regulatory/saphir/Documents/29579_CE2P3689en$ACX32.pdf -
"0.20 mA / 4.20 mA current input (only via external 100 ? shunt)" :-)
Robo
----- Original Message -----
From: DeeJay
To: 'HW-news'
Sent: Sunday, February 24, 2013 3:27 PM
Subject: RE: Převodník 4-20mA na 0-10V
varianta no.3 - asi nejjednodussi
jinak Orbit Merret nebo Mercos
DJ
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Slavomir Skopalik
Sent: Sunday, February 24, 2013 2:54 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: Převodník 4-20mA na 0-10V
Dobry den,
jen nekolik postrehu:
1. Pokud chcete prevodniky zapojit do serie, je nutne, aby byly galvanicky
oddelene.
2. Vystup 4-20mA ma vzdy defonovany maximalni ubytek napeti ve smycce,
obvykle 5-10V.
Je treba, aby jej prevodniky neprekrocily, jinak to nebude linearni.
3. Pokud by se jednalo o jedno PLC, tak staci doplnit odpor 250R mezi
napetove vstupy.
Bezne to takto delame.
Slavek
Ing. Slavomir Skopalik
Jednatel spolecnosti
Elekt Labs s.r.o.
Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori
systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
----------------------------------------------
Adresa:
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
----------------------------------------------
Mobil: +420 724 207 851
icq:199 118 333
skype:skopaliks
e-mail:skopalik na elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Jan Půhoný
Sent: Sunday, February 24, 2013 2:34 PM
To: HW-news
Subject: Převodník 4-20mA na 0-10V
Zdravím konferenci,
potřeboval bych sehnat převodník 4-20mA na 0-10V - nevíte někdo o něčem
takovém hotovém? Google mlčí nebo se blbě ptám.
Neřešil jste to někdo? Ideálně aby dva tyto převodníky šly zapojit do jedné
smyčky 4-20mA. Na výstupu potřebuji 0 - 10V (pro PLC které nemá vstup
4 -20mA) odpovídající lineárně těm 4 - 20mA na vstupu.
Díky předem za nápady.
S pozdravem Jan Půhoný
www.puhy.cz
puhy na puhy.cz
Navštivte nás na Facebooku:
http://www.facebook.com/puhy.cz