prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt

DeeJay deejay na email.cz
Středa Prosinec 4 17:59:51 CET 2013


Je divné, že návod pomalu hystericky varuje, jak tam připojím víc než citovanou 1mA tak to celé shoří plamenem a technici z Prothermu při zmínce, že tam hodím relátko, začali zapalovat hromničku. 
Co se týče toho bistabilního relátka tak na tom něco bude, protože to má resetovací tlačítko, které nejspíš tu kotvu tahá na druhou stranu. 
Tak či tak do těhle armatur nijak zasahovat nebudu - vede do toho plyn a nechci aby paneláku ulítla střecha. 

Jara


-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Vladimir Nerud
Sent: Wednesday, December 04, 2013 4:28 PM
To: HW-news
Subject: Re: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt

Ahoj,
jestli se nepletu, tak je ta doutnavka spinana kontaktem bistabilniho rele. 
Takze nemusis nic prevadet. Je to vytazene na ten dlouhy plochy konektor. 
Pokud mas zajem a chces si to prozkoumat, tak se ozvi, par stejnych nebo podobnych tu nekde ve skatuli mam.

Lada

-----Původní zpráva-----
From: DeeJay
Sent: Wednesday, December 04, 2013 1:44 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt

To je přímo plynová armatura s elektronikou a toho se nedotknu :-) http://www.nordestermo.it/media/pdf/S4565CD1005.pdf

Jara

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Glajc Pavel
Sent: Wednesday, December 04, 2013 1:25 PM
To: HW-news
Subject: Re: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt


Citlivější tyristor, vstup ošetřit proti zápornému napětí, případně do můstku (pro DC).
Pavel Glajc
P.S. Nejde vlézt dovnitř a odpor posílit?

----- Původní zpráva ----- 
> Odesilatel: DeeJay <deejay na email.cz>
> Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 04.12.2013 12:57
> Předmět: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
>
> Ahoj diskutéři,
>
> poptávám nějaký nápad jak převést signalizaci poruchy, která je teď 
> řešena doutnavkou na nějaký spínací prvek řekněme pro 24V DC.
> Jde o poruchový výstup plynové armatury od Honeywelllu kde je uvedeno " 
> Alarm: 230 ... 240 Vac, 50/60 Hz,output max 1mA (e.g. neon light with 
> internal resistor > 150 kΩ)"
> Což už vylučuje použití nějakého relé. Takže pokud někoho napadá 
> nějaké elegantní řešení - sem s ním.
> Co se použití týče, jde o sestavu 5ks dvojitých kaskádových kotlů 
> umístěných na střeše paneláku a protože z nich není vyvedena žádná 
> signalizace tak tam leze vylosovaný "dobrovolník", až je v baráku zima.
>
> Díky Jara
>
> BTW: teď mě napadlo, že bych tam mohl dát Siemensí LOGO s 230V vstupy, 
> ale musím ještě zjistit kolik žerou.

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list