prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
Vladimir Nerud
newlad na centrum.cz
Středa Prosinec 4 16:28:09 CET 2013
Ahoj,
jestli se nepletu, tak je ta doutnavka spinana kontaktem bistabilniho rele.
Takze nemusis nic prevadet. Je to vytazene na ten dlouhy plochy konektor.
Pokud mas zajem a chces si to prozkoumat, tak se ozvi, par stejnych nebo
podobnych tu nekde ve skatuli mam.
Lada
-----Původní zpráva-----
From: DeeJay
Sent: Wednesday, December 04, 2013 1:44 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
To je přímo plynová armatura s elektronikou a toho se nedotknu :-)
http://www.nordestermo.it/media/pdf/S4565CD1005.pdf
Jara
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Glajc Pavel
Sent: Wednesday, December 04, 2013 1:25 PM
To: HW-news
Subject: Re: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
Citlivější tyristor, vstup ošetřit proti zápornému napětí, případně do
můstku (pro DC).
Pavel Glajc
P.S. Nejde vlézt dovnitř a odpor posílit?
----- Původní zpráva -----
> Odesilatel: DeeJay <deejay na email.cz>
> Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 04.12.2013 12:57
> Předmět: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
>
> Ahoj diskutéři,
>
> poptávám nějaký nápad jak převést signalizaci poruchy, která je teď řešena
> doutnavkou na nějaký spínací prvek řekněme pro 24V DC.
> Jde o poruchový výstup plynové armatury od Honeywelllu kde je uvedeno "
> Alarm: 230 ... 240 Vac, 50/60 Hz,output max 1mA (e.g. neon light with
> internal resistor > 150 kΩ)"
> Což už vylučuje použití nějakého relé. Takže pokud někoho napadá nějaké
> elegantní řešení - sem s ním.
> Co se použití týče, jde o sestavu 5ks dvojitých kaskádových kotlů
> umístěných na střeše paneláku a protože z nich není vyvedena žádná
> signalizace tak tam leze vylosovaný "dobrovolník", až je v baráku zima.
>
> Díky Jara
>
> BTW: teď mě napadlo, že bych tam mohl dát Siemensí LOGO s 230V vstupy, ale
> musím ještě zjistit kolik žerou.
Další informace o konferenci Hw-list