prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
Glajc Pavel
pavel.glajc na del.cz
Středa Prosinec 4 13:24:58 CET 2013
Citlivější tyristor, vstup ošetřit proti zápornému napětí, případně do můstku (pro DC).
Pavel Glajc
P.S. Nejde vlézt dovnitř a odpor posílit?
----- Původní zpráva -----
> Odesilatel: DeeJay <deejay na email.cz>
> Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 04.12.2013 12:57
> Předmět: prevod sign. poruchy z doutnavky na kontakt
>
> Ahoj diskutéři,
>
> poptávám nějaký nápad jak převést signalizaci poruchy, která je teď řešena doutnavkou na nějaký spínací prvek řekněme pro 24V DC.
> Jde o poruchový výstup plynové armatury od Honeywelllu kde je uvedeno " Alarm: 230 ... 240 Vac, 50/60 Hz,output max 1mA (e.g. neon light with internal resistor > 150 kΩ)"
> Což už vylučuje použití nějakého relé. Takže pokud někoho napadá nějaké elegantní řešení - sem s ním.
> Co se použití týče, jde o sestavu 5ks dvojitých kaskádových kotlů umístěných na střeše paneláku a protože z nich není vyvedena žádná signalizace tak tam leze vylosovaný "dobrovolník", až je v baráku zima.
>
> Díky Jara
>
> BTW: teď mě napadlo, že bych tam mohl dát Siemensí LOGO s 230V vstupy, ale musím ještě zjistit kolik žerou.
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list