Ridici jednotka Modicon TSX Nano ztraci obsah RAM
Milan Kratochvíl
krata.milan na seznam.cz
Pondělí Srpen 26 21:45:28 CEST 2013
Zdravim
U nas pouzivame PLC Twido, ktere ukladaji obsah RAM do EEprom pri
vypnuti nebo Modicon (verzi zjistim zitra) kde je moznost dodat tuzkovou
baterii.
Milan
Dne 26.8.2013 17:44, Jiri Sladek napsal(a):
> Zdravim, kolega zapasi s nasledujicim problemem.
>
> Nas podnik vyrabi lisy na chmel, u techto lisu pouzivame ridici
> jednotku Modicon TSX Nano. Viz fotky:
> http://jisla.rajce.idnes.cz/TSX_nano
> Ty lisy se pouzivaji pouze pri sklizni chmele, zbytek roku jsou
> odpojene od 230V.
> U nekolika jednotek se kazdy rok stane, ze pri prvnim zapnuti v srpnu
> se rozsviti kontrolka Error, coz znamena smazanou RAM pamet.
> Nas pracovnik musi prijet s notebookem (treba i 100km) k zakaznikovi,
> a nahrat znovu program.
>
> Mate nekdo zkusenosti s temito nebo podobnymi ridicimi jednotkami?
> Jak dlouho vydrzi nebo maji vydrzet bez napajeni 230V?
> V nastavovacim programu je moznost nahrat program i do EEPROM, coz
> delame, ale nas problem to (asi) neresi.
>
> V tech jednotkach je knoflikovy akumulator Panasonic VL1220, 3V 7.5mAh.
> Pomohla by vymena za stejny nebo vetsi typ? Nebo je spise zavada v
> jednotce?
>
> Diky.
> Jiri Sladek
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list