Napajeni senzoru?
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Středa Srpen 21 17:33:08 CEST 2013
Pekny popis.
Malo slov a hodne informaci. :-)
PL
----- Original Message -----
From: hutta.j na seznam.cz
To: hw-list na list.hw.cz
Sent: Wednesday, August 21, 2013 12:50 PM
Subject: RE: Napajeni senzoru?
Pokusim se trosku osvetlit, jak vypadaji a funguji elektrochemicke senzory.
V tomto konkretnim pripade jde o kulicku z slitiny Ni-Fe (Fe je 42%) kterou ohriva topny elemnt z SnO2 ke ktere jsou eketrody pripojeny draty z platiny, Kulicka se dela tak, aby povrch byl co nejvetsi je tedy porezni a da se rici co kus to original. Proto nelze rici jaky odpor ma ten ktery kus, lae vi se, ze at jiz bude odpor daneho kusu jakykoliv bude se s pritomnosti CO, CH4 nebo H2 menit tak jak ukazuje graf. Aby toho nebylo malo tak to cele jeste plave s teplotou a vlhkosti.
Technicky se tyto cidla nejcasteji pouzivaji pro detekci nejakeho mezniho stavu , tedy napriklad uniku plynu nebo spatneho horeni atd. Pak se misto Rl osadi potenciometr a na cistem zvduchu se nastavi na takto vzniklem odporovem delici nejake napeti , pri jeho zmen o nejakou hodnotu se preklopi komparator a pusti houkacka, v lepsi konstrukci se osadi termistor pro teplotni kompenzaci.
Pri pouziti procesoru a pozadavku na presne mereni je idelani vedle pichnout neco jako
http://www.ebay.com/itm/1pcs-DHT11-Digital-Humidity-Temperature-Sensor-/370881564041?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565a438d89
pak je to jen o spravne prevodni tabulce.
A aby toho nebylo malo tak cislo starne, cili pro skutecne a presne mereni je nutna kalibrace co 12 mesicu. :-)
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20130821/9117e788/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list