Zarovka
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Neděle Srpen 4 19:42:22 CEST 2013
Jo, to je problém LED žárovek napájených z 230V :-) Já to mám
koncipované jinak. 3f centrální zdroj 600W (tři toroidy po 200W),
světelný rozvod má 30V DC. V rozvaděči samosřejmě přepěťovka, takže vím,
že při špičce tam bude max. 2,5KV a podle všeho by ta špička měla trvat
méně než 20us (nepřímý úder blesku).
Trafo má rozptylovou indukčnost na primáru (oba sekundáry nakrátko) 4
mH. Za 20us při 2,5KV naroste primární proud na 10A, na sekundáru na
90A. Na 220uF naroste napětí o 10V. Dávám tam ještě "omezovač přepětí".
Paralelně k výstupu zdroje odpor 0,22 Ohm připínaný FETem při nárůstu
napětí nad 40V. Odpor to zatíží proudem max. 200A, FET impulz v
desítkách us zvládá v lineárním režimu také v pohodě. Když se něco
naindukuje do drátů mezi zdrojem a svítidlem, je v každém předřadníku
transil a kdyby už nic jiného, je tam ještě pojistka :-)
Anděl
Dne 4.8.2013 16:29, Kuba Jan napsal(a):
> Stačí jeden blesk někde blízko baráku a půlka LED žárovek je v čudu.
> Ty co jsou složené z mnoha malých čipů, tak jich nepravidelně tak
> třetina až polovina zhasne.
> Stane se z nich odpor okolo 40 Ohm :-( Vlastní zkušenost na
> chalupě. Jediné přeživší byly low price žárovky z DX :-(
>
> Na druhé straně jsem Osramy a Livarno úspěšně reklamoval, nemám je tak
> dlouho :-)
>
> JaKub
>
> Dne 4.8.2013 11:19, Vláďa Anděl napsal(a):
>> Myslím že počítat v tomhle nějakou ekonomiku je dost problém. Prostě
>> dávám si to do baráku, protože to svítí dobře a chci něco, co jednou
>> namontuju a nebudu se muset dál starat :-)
>> Anděl
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list