Izolacni vzdalenosti, izolacni pevnost?
hutta.j na seznam.cz
hutta.j na seznam.cz
Sobota Duben 20 18:06:41 CEST 2013
Kreslim tistak na kterem je i civka z ktere lezou VN pulzy cca 10kV, 0,5Hz.
Kvuli cene bych se rad vesel do minimalni velikosti DPS.
Z vyse uvedeneho vyplyva otazka, jake jsou izolacni vzdalenosti na DPS pro
10kV pri hole medi a pri medi pod nepajivou maskou? Jde mi o zakladni
funkcni izolaci.
V zarizeni mam odorovy delic na kterem se muze objevit cca 3kV puls, delka
cca 100us, odpor delice 8M, slozeny z 8ks 1MOhm odprou 1206. Napeti na
odporu vychazi 375V coz by melo byt pod max. napetovou zatizitelnost 1206.
Teoreticky by mohla nastat situlace (nekdo ukradne kabel, obsluha neco
nezapoji) pak by se na delici mohlo objevit 10kV.
Otazka je zda tech 8ks 1206 1M odporu prezije max 10 takovych pulsu ?
Pro pripad, ze se nezapoji neco jineho potrebuji resit odvedeni naboje z
civky tak, aby napeti neprerostlo izolacni pevnost civky na neproslehlo
izolaci.
Napadlo me jiskriste, ale nevim zda je to dobry napad, ted zda parametry
takove veci nejsou prilis zavisle na vlhkosti a "prachu" ktery na nej casem
napada?
Jakou volit vzdalenost hrotu pro 10kV.
Podle tohoto http://www.cirris.com/testing/voltage/arc.html 2,11mm
Druhe reseni,ktere me napadlo je pouzit baterii varistoru v seri tak, aby
baterie mela varistor voltake 10kV.
Co pouzit?
Hutta
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20130420/8b28398e/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list