Elektroinstalace - Kolik chranicu?

Martin Hanek martin.hanek na centrum.cz
Úterý Září 11 14:39:38 CEST 2012


1) Za 3f chranicem mohou byt klidne 1f obvody.
2) Neni nikde dane, muzete mit jeden chranic na cely barak. I kdyz se to 
nedoporucuje, treba proto, ze kdyz vypadne jeden chranic, nejde nic.
3) Tohle jsem snad jeste neslysel, to se pekne prohne.
4) Vymenit revizaka.

Martin Hanek

Dne 11.9.2012 14:35, Pavel Hudecek napsal(a):
> Dobrý den všem,
>
> známá má problém s kolaudací provozovny, kde je nová a stará část
> rozvodů. V nové části jsou chrániče, jeden na nové jednofázové rozvody a
> jeden na třífázové zásuvky. Reviznímu technikovi se to nelíbilo. Prý by
> ke každé jednofázové zásuvce měl být proudový chránič zvlášť. Ale
> informace je to zprostředkovaná. Takže otázka zní, zda je potřeba:
>
> 1. Použít 3 1fázové chrániče, protože vadilo, že za 3fázovým následují
> 1f rozvody.
> 2. Použít pro každý zásuvkový okruh 1 chránič.
> 3. Použít chránič pro každou zásuvku, tzn. nejspíš asi vyměnit všechny
> zásuvky za verzi se zabudovaným chráničem.
>
> ?
>
> Děkuji,
> PH


Další informace o konferenci Hw-list