Re[2]: Zařízení pro hlídání fází

Glajc Pavel pavel.glajc na del.cz
Pondělí Říjen 29 09:08:46 CET 2012


Proboha, jen to ne.....
V okamžiku kdy to začne mezi fázemi jiskřit je ten nejhorší případ pro funkci MCU.
Jednofázový výstup mi vychází na 3 relé s přepínacími kontakty. Teda záleží na odběru z jednofázového výstupu. Do 16A relé pak stykač.
V principu: každá cívka trvale na své fázi, dále pak L1 NO1, NC1 COM2, L2 NO2, NC2 COM3, L3 NO3, NC3 COM1 OUT.
Hlídání všech tří fází buď něco profi nebo hlídat napětí v uzlu proti nule.
Pavel Glajc

----- Původní zpráva ----- 
> Odesilatel: "Josef Šíp" <sip na raab.cz> 
> Příjemce: HW-news <hw-list na list.hw.cz> 
> Datum: 29.10.2012 08:46 
> Předmět: RE: Zařízení pro hlídání fází 
> 
> Co se tyka toho 3f vystupu slo by pouzit hlidaci napetove rele od Elka
> http://www.elkoep.cz/produkty/elektronicke-pristroje/hlidaci-napetova-rele/3-fazova/
> a za to zapojit stykac.
> S tim 1f prepinanim neporadim, mcu a udelat :-)
> 
> J.
> 
> -----Original Message-----
> From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Troller
> Sent: Monday, October 29, 2012 8:22 AM
> To: hw-list na list.hw.cz
> Subject: Zařízení pro hlídání fází
> 
> Zdravím,
>  zajímalo by mne, zda existuje hotové zařízení, které by umělo toto:
>  1) Mělo by třífázový vstup a výstup, jednofázový výstup a poplachový výstup.
>  2) Monitorovalo by fáze na vstupu a za normálního stavu by je propojilo na výstup. Jednofázový výstup by byl zapojen na libovolnou z fází. Poplachový výstup by byl neaktivní.
>  3) V případě výpadku jedné či dvou fází, případně jiné chybě (např. 2 fáze stejné nebo mimo toleranci) by došlo k odpojení třífázového výstupu.
> Jednofázový výstup by se zapojil tak, aby byl na té fázi, která dosud žije.
> Alarmový výstup by se aktivoval.
>  4) Po odeznění problému by se třífázový výstup opět zapojil a poplachový výstup deaktivoval. Jednofázový výstup by mohl zůstat zapojen tam, kde byl naposledy.
>  Tohle zařízení bych potřeboval v místě, které je napájeno dlouhým vzdušným vedením a občas (naposledy tuto sobotu) se stane, že za větru se dráty na chvíli (nebo i trvale) zkratují, což vede na mnoho různých závad tohoto typu.
> Poněvadž je toto místo (rekreační chalupa) trvale neobývané, ale jsou tam automaticky pracující zařízení třífázová i jednofázová, chtěl bych, aby ta třífázová byla ochráněna preventivním odpojením a jednofázová žila, dokud bude v toleranci alespoň jedna libovolná fáze.
>  Zdraví Pavel
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list





Další informace o konferenci Hw-list