Náhrada 3F stykače polovodičovým relé.

Pikulik picom na volny.cz
Neděle Říjen 21 10:27:18 CEST 2012


Hledejte "tichý stykač"

Dne 20.10.2012 21:29, Kručinský Ladislav napsal(a):
> Dobrého večera přeji.
> Známý má pro řízení teploty v technologickém procesu použit PID regulátor a ten ovládá 3F stykač (dvě topná tělesa po 6 kW).
> Funguje to perfektně (teplota naběhne bez překmitu a drží na 1°C přesně). Ale problém je v tom, že stykač trošku moc tříská - rozváděč je na zdi a klapání (několikrát za minutu) je slyšet celým domem.
> Je rozumné použít na toto 3F SSR relé ?
> V GM jsou buď italské (Carlo Gavazzi) za dost značný peníz nebo Electromatic RT 202-400-10 které by výkonově asi hovělo ale nevidím nikde výpočet chladiče.
> Máte prosím někdo zkušenost, zda to má smysl použít ? Není výkonová ztráta na tomto prvku příliš vysoká ?
>
> Děkuji předem za názory.
>
> Kručinský
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list