Ech, překlepl jsem se - podle vyobrazení je to SSR relé určeno pouze pro reverzaci motoru, správně mělo být RS 300-240-10.

Zdravím
Kručinský


-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Kručinský Ladislav
Sent: Saturday, October 20, 2012 9:30 PM
To: 'HW'
Subject: Náhrada 3F stykače polovodičovým relé.

Dobrého večera přeji.
Známý má pro řízení teploty v technologickém procesu použit PID regulátor a ten ovládá 3F stykač (dvě topná tělesa po 6 kW).
Funguje to perfektně (teplota naběhne bez překmitu a drží na 1°C přesně). Ale problém je v tom, že stykač trošku moc tříská - rozváděč je na zdi a klapání (několikrát za minutu) je slyšet celým domem.
Je rozumné použít na toto 3F SSR relé ?
V GM jsou buď italské (Carlo Gavazzi) za dost značný peníz nebo Electromatic RT 202-400-10 které by výkonově asi hovělo ale nevidím nikde výpočet chladiče. 
Máte prosím někdo zkušenost, zda to má smysl použít ? Není výkonová ztráta na tomto prvku příliš vysoká ?

Děkuji předem za názory.

Kručinský