Ono je třeba rozlišit výpadek 5 hodin a 5 dní.
Když tu popadalo po vichřici VN, byly tu na šumavě lici bez el. i
týden. Ono to nevadí v létě - zapálíme svíčky, světlo je.
Ale v zimně si nezatopíte, pte plynový kotel prostě energii potřebuje.
Já pro tyhle účely ve sklepě mám 24V/60Ah a měnič a dvoudenní výpadek v
zimně to pokrylo. A to jsme občas pustili i TV a PC.
Ideální je mít v novostavbě možnost zatopit pevným palivem, bohužel v
bytovce to nejde.
Dne 17.10.2012 9:07, Jaroslav Buchta napsal(a):
> Neni lepsi, nez se starat o aku, proste s vypadkem pocitat? Pokud to
> teda neni moc casto, u nas je to tak 1-2x za rok, tak nastavim hodiny
> na kavovaru, budiku a jede se dal.
> Proste nemam nejak moc zarizeni kterym by to vadilo.
> Dne 17.10.2012 9:04, Pavel Troller napsal(a):