Rozbeh motoru

"Ing. Libor Konečný" support na mikrovlny.cz
Neděle Říjen 14 20:50:09 CEST 2012


Ventil se sepne teprve za 30 sekund kdyz uz ma bzucet do trojuhleniku  
bez zateze, je to jeste stare heblo.
LK


Dne 14.10.2012 20:42, Jaroslav Buchta napsal(a):
> A nejde udelat, aby se to rozbihalo bez zateze? (obtokovy ventil) 
> pripadne prodlouzit cas rozbehu?
> Dne 14.10.2012 20:39, "Ing. Libor Konečný" napsal(a):
>> Zdravim
>> Prosil bych o radu, mam motor 22kW (cos fi je 0.75) r.v. 1986.
>> Motor pohani hydraulicke cerpadlo.
>> Mam v rozvadeci jistic 3x50A Charakteristika B.
>> Spousteni je reseno tak, ze se rozbiha do hvezdy a po 5 sekundach se 
>> prepne do trojuhelinku, kdy dojde k vybaveni jistice a je konec.
>>
>> Zajimalo by me reseni,  nejjednodussi je vymena jistice za 
>> charakteristiku C nebo jeste lepe D, ale to asi CEZ nepovoli, jsem 
>> 200m od trafa. Pri pozadavku na 3x50 mi dali jisteni B, ale do 
>> pozadavku jsem C neuvedl.
>>
>> Pripadne zda pomuze soft starter. Problem je ze na masine se pousti 
>> vse automaticky casovaci, takze bych musel toto upravovat.
>>
>> Muj dotaz je: zda je mozne softstartem rozbihat primo do trojuhleniku 
>> a spoustecim pinem jej pak prepnout na plny vykon.
>> Tim padem bych mohl upravit zapojeni masiny.
>>
>> Frekvencni menic je az to posledni,  za 2 kUSD 30kW to uz je cena 
>> cele masinky ;-)
>>
>> Dekuji
>> LK
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list