OT:RE: Bezkontaktni mereni proudu, - proudova sonda
hutta.j na seznam.cz
hutta.j na seznam.cz
Pátek Listopad 30 14:25:00 CET 2012
Profi sondy jsou dost na jedno brdo, jeden by az rekl, ze jde stale vice
mene o klony Tek 6042, o ktere zde sla rec. Dnesni generace jen pouziva
napajeni ze skopu a diky SMD se zmensila velikost.
Cenu komentovat nebudu , pouzitou jsem ji nesel za 2000$.
Proudove trafo je trochu jina kategorie, jednak tim DC proud nezmerite
druhak zpravidla konci na f radove desitky kHz.
V neposledni rade, nakupovat jiz umim, beru to jako prilezitost naucit se
neco noveho.
Hutta
---------- Původní zpráva ----------
Od: Jaroslav Meduna <meduna na mikroklima.cz>
Datum: 30. 11. 2012
Předmět: OT:RE: Bezkontaktni mereni proudu, - proudova sonda
"
Dovolim si reagovat na vase pokusy to postavit. Pro srovnani profi reseni:
Pouzivam cca 10 let sondu od HP, dnes Agilent 1147A:
Je to sonda (s mechanickym rozpojovanim magnetickeho okruhu – tj. muzete
"naklapnout" i drat, ktery uz nekde vede.
Rozsah sondy je 15 A, sum na pozadi cca sto uA. Kmitoctovy rozsah 50 MHz.
Pro vyssi kmitocty (cca do 3 GHz) pak HFW set od Langera.
JM
P.S. za rozumne penize (desitky $) se da koupit taky rada seriove vyrabenych
proudovych transductoru, jako standardniho dodvatele povazuji fy LEM (lem.
com).
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of hutta.j na seznam.cz
Sent: Friday, November 30, 2012 12:58 PM
To: HW-news
Subject: Bezkontaktni mereni proudu, - proudova sonda
Trochu jsem premyslel o proudove sonde a pokud:
pro Hall plati
Vh=K*Ic*B*sin(Fi)
Vh - napetí na vystupu Hall senzoru
Ic - controlni proud Hall senzorem (typicky SH400 5mA max 20mA, pocitejme 10
mA)
B - magnetická indukce
K - citlivost HAL senzoru ( orientacne berme 500)
Fi - uhel mezi senzorem a mg. polem, pri 90St je sin 1
Pokud jako mag. obvod pouzijeme toroid jehoz stredem prochazi vodic, kterym
prochazi proud tak
H=I/le
B=H*u0*ur
I - proud vodicem
le - delka magnetickeho obvodu
u0 - 1.256637061E-6 H/m
ur - permeabilita
rekneme, ze jako obvod pouzijeme feritovy toroit velikosti T37 a pro zactek
suplikovy material 43
le= 0.0215
ur= 850
pro proud 1mA a 10A dostavame
H1 = 0,001/0,0215=0,04651
H10= 10/0,0215=465,116
pak
B 1=0,04651*850*1.256637061E-6=4,968100009E-005 T
B10=465,116*850*1.256637061E-6=0,4967046598 T
Vh 1=500*0,01*4,968100009E-005= 248,4uV
Vh10=500*0,01*0,4967046598= 2,48V
Pokud stejne jako u profi sondy do veci zapojime zesilovac s max zesilenim
1000x poleze z sondy pri jednom 1mA 0,248V
S materialem 43 je asi problem pri 10A protoze max flux density je udavan
jako 0,275T a nam vyslo 0,496T
To plati pro uzavreny mag. obvod, kdezto my musime mit mezeru v ktere bude
HALL, jaky vlozeny odpor bude predstavovat HALL je otazkou.
Je jasne, ze jde o zjednoduseny pohled na vec, ale i tak, nemam v uvaze
nejakou zasadni chybu?
Jaky material by byl nejvhodnejsi pro jadro magnetickeho obvodu?
Teoreticky mozna SH-400 sezenu, ale neni to uplne levna soucastka tak chci
mit alespon nejake teoreticke predpoklady pro realnou pouzitelnost.
Dekuji vsem za pripominky
Hutta
=
"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121130/3ff7340a/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list