FW: Zahada 3f motorku
Pavel Rotter
PavelRotter na newte.cz
Úterý Listopad 20 14:36:08 CET 2012
Dobrý den,
Obávám se, že ten motor se přímo do 'D' nerozeběhne, prostě potřebuje 'Y' a
pak přepnout do 'D' ten 106XB-02 není dvou rychlostní, zkuste zakrýt sání
(snazší rozběh ventilátoru) a rozeběhnout jej do 'D', pokud se to podaří je
má teorie asi správná....
S pozdravem P.R.
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of AZe
Sent: Tuesday, November 20, 2012 1:19 PM
To: HW-news
Subject: Re: Zahada 3f motorku
Privody fazi jsou pevne na U1, V1 a W1. Motor bezi do hvezdy. Po otoceni
jednoho vinuti se motor netoci a vrci, konce jsou tedy spravne.
Kdyz pak otocim jedno vinuti v trojuhelniku, motor vrci mnohem vic a proud
je uz nebezpecnych 6-7A.
AZE
----- Original Message -----
From: "Martin Hanek" <martin.hanek na centrum.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Tuesday, November 20, 2012 1:11 PM
Subject: Re: Zahada 3f motorku
Tim si nejsem tak jisty. Tazatel pise, ze ma pripojene napajeni stale na
U1,V1 a W1 a bud jen spoji U2,V2 a W2 do hvezdy nebo do trojuhelniku.
Pokud vstupy nemeni, nemelo by to byt prehozene. Pokud to prehodil omylem
vyrobce u jednoho vinuti, delalo by to problemy uz v zapojeni hvezda.
Zkusil bych toto:
http://elektrika.cz/data/clanky/uazcm010828
Martin Hanek
Dne 20.11.2012 12:52, Pavel Troller napsal(a):
> Zdravím,
> napadá mne, že takto by se to mohlo chovat, pokud by bylo jedno z
> vinutí v tom trojúhelníku zapojeno obráceně.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list