Výpadok troj fázovej siete.

Radek Benedikt benedikt na lphard.cz
Neděle Listopad 18 09:29:44 CET 2012


	Tak nejak, pro takove vykony se pouzivaji UPS v podstate bez baterek a
baterky jsou v bateriovych modulech mimo a do UPS se davaji paletakem.
Pri tehle vykonech ale slouzi jen k vykryti par minut nez nastartuje
UPSka co se do ni leje nafta.
	Doma predelavane levne UPSky s pridelanymi baterkami se pouzivaji na
vykony do zhruba 200W a slouzi k dlohodobemu pokryti vypadku pri pracich
na rozvodne siti. Pouzivame to na krmeni dulezitejsich APcek a jak ty
baterky (2 ks 12V cca 25 kg/ks) tak ta UPSka toho maji plne zuby. Ne
kazda UPSka je stavena na to, aby mohla bezet zhruba tech 8 hodin tahem.
Dost typu jednoduse shori. A o dobijeni baterek nemluve. Musi se
pravidelne revidovat a dobijet. Nicmene to vychazi preci jen cenove
rozumneji nez velke modularni UPS.

	Radek

>  
> 100 tisíc na 3 dny, to se vyplatí :)
> Volil bych něco festovnějšího:
> http://stroje.bazos.cz/inzerat/19015577/VOJENSKA-ELEKTROCENTRALA-6kW.php
> http://www.vojenskatechnika-plzen.cz/elektrocentraly/elektrocentrala-4-kw.htm