OpenTherm - Nejde prevzit nadvladu na Kotlem

Slavomir Skopalik skopalik na elektlabs.cz
Úterý Listopad 13 05:48:08 CET 2012


Dobry den,
tak problem vyresen.
 
Siemens QAA73 nastavuje pres OT parametr 2 takto:
 
WRITE_DATA,2,"MASTER CONFIG/MEMBERID",00000000-4,0x00,0x04
 
Po tomto nastaveni kotel zacal "poslouchat" :).
 
Na tuto informaci jsem prisel s vyraznou pomoci nejmenovaho technika, jenz
mi poslal privatne
zaznam komunikace mezi QAA73 a kotlem. Timto mu verejne dekuji.
 
Slavek
 

Ing. Slavomir Skopalik
Jednatel spolecnosti
Elekt Labs s.r.o.
Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori
systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
----------------------------------------------
Adresa:
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
----------------------------------------------
Mobil: +420 724 207 851
icq:199 118 333
skype:skopaliks
e-mail:skopalik na elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz <http://www.elektlabs.cz/> 
  

 

Dobry den,
mam kotel BAXI Prime HT.1240 s elektronikou siemens.
Podle dokumentace by mel plne spolupracovat s QAA73.

Pokousim se to spojit se systemem Foxtrot od tecomatu.

Bohuzel cist mohu, ale nemohu zapisovat, kotel zapisy 
bud ignoruje (Master status a control set point), nebo hlasi invalid
data (zpravy 56 a 57).

Ctena data jsou v poradku a spravna (stav plamene, teplota vystupni vody,
...).

Prosim netusi nekdo jak prevzit kontrolu nad kotlem.

Diky Slavek



------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121113/e900dbdc/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list