[OT] intalaterina - zpetna klapka

Miroslav Draxal evik na volny.cz
Pondělí Listopad 12 23:27:20 CET 2012


Ty klapky jsou 2 druhy. Z venku nejde rozeznat jejich vnitřní konfigurace,
těleso ZK je stejné u obou.

1/ kuželka je z umělé hmoty + gumové těsnění

2/ kuželka z mosazi + gumové těsnění.

 

Je možné, že se guma může vymačkat, ale to stále bude v uzavřeném směru bude
propouštět strašně málo. Je možné, že se u umělohmotné obrousil takový
nálitek, který středí kuželku. Viděl jsem to. Pravděpodobnější je, že se
mezi sedlo a kuželku dostala nějaká větší nečistota, a ta zůstala v
otevřeném stavu. Míra

 

From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Monday, November 12, 2012 11:14 PM
To: HW-news
Subject: Re: [OT] intalaterina - zpetna klapka

 

Obecne se ma za to, ze cirkulacni system je pro maloodber (domacnost)
energeticky nesmysl... Nevim, kolik kW Vam to sezere za den ale zas na
druhou stranu, pokud je to kombinovane s topenim a je to uvnitr baraku, je
to celkem jedno.
Dne 12.11.2012 23:06, Pavel KREJCI napsal(a):

Zdravim, 

je tady dost odborniku na voso instalace tak mi dovolte se zeptat...

Mam zasobnik TUV ohrivany z plynoveho kotle (kotel ma 2 vystupy na TUV a na
topeni). Zasobnik s kotlem jsou v podkrovi. Zapojeni je s vratnou smyckou a
obehovym cerpadlem. Vratka se napojuje pres cerpadlo zpetnou klapku na
studeny vstup zasobniku.

 

Zpetna klapka vypada hodne podobne jako na tomto obrazku
http://www.vasetopeni.cz/sortiment/armatury--tvarovky--trubky/zpetna-klapka-
1-europa-celokovova-177cz

 

Nejak se mi nezdala spotreba plynu, a tak jsem patral a zjistil, ze je
patrne spatne izolovane potrubi teple vody a topime do zdi. To se potvrdilo
tim, ze jsem vypnul cerpadlo a spotreba plynu hodne klesla.

 

Pri te prilezitosti jsem zkusil, co to udela, kdyz necham cerpadlo vypnute,
Zasobnik byl nahraty na 60C (ted je na 45 +/-). Pustil jsem teplou vodu ve
sprse a cekal za jak dlouho dorazi tepla voda. Nedockal jsem se.

 

Nyni hypoteza:

Zpetna klapka neklape a kdyz mam vypnute cerpadlo, protlaci se studena voda
pres otevrenou klapku a cerpadlo do okruhu a teple se nedockam.

 

Je moje uvaha spravna?

 

Jestli ano, mate tip na klapku ktera je spolehliva?

 

Klapka je tam cca 13 let, jaka je normalni zivotnost zpetne klapky?

 

Jinak dalsi pokusy delat (asi) nemuzu, protoze jediny kohout je tesne u
zasobniku TUV (na obou trubkach), Zavrit studenou pred pripojenim vratky je
mozne jen pomoci hlavniho uzaveru.

 

Diky, za trpelivost :)

 

PK






_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 7685 (20121112)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz



__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 7685 (20121112)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121112/300c450e/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list