Zemni smycka.

Slavomir Skopalik skopalik na elektlabs.cz
Čtvrtek Listopad 8 16:22:59 CET 2012


PE - Ohrana svorka
N - stredni vodic AC
M - stredni vodic DC (ve Vasem pripade minusovy pol napajeciho zdroje, tedy
doufam, existuji rarity, kdy se pouziva
  M, a L-, tj. stredni vodic je kladny pol zdroje).
L - Fazove vodice (L+ - typicke oznaceni pro +24V).

Temer vzdy se spojuje PE-M na jednim miste, aby se zabranilo ruseni
analogovych vstupu
PLC pres kapacity vedeni.

Pokud je to napajeno z jednoho zdroje a je tam problem, je problem nekde
v rozvodu napajeni, hledejte M vodice (minusovy pol zdroje).

Slavek

Ing. Slavomir Skopalik
Jednatel spolecnosti
Elekt Labs s.r.o.
Sber a vyhodnoceni dat ze stroju a laboratori 
systemem MASA (http://www.elektlabs.cz/m2demo)
----------------------------------------------
Adresa:
Elekt Labs s.r.o.
Chaloupky 158
783 72 Velky Tynec
Czech Republic
----------------------------------------------
Mobil: +420 724 207 851
icq:199 118 333
skype:skopaliks
e-mail:skopalik na elektlabs.cz
http://www.elektlabs.cz
 

> 
> Martin Hanek
> 
> Dne 8.11.2012 15:56, Slavomir Skopalik napsal(a):
> > Dobry den,
> > chybi nekolik informaci:
> >
> > 1. Jaky typ zdroje je pouzit pro napajeni IPC ?
> >   My davame zdroje se samostanou PE svorkou, ty se chovaji o neco 
> > lepe.
> Mean Well RD-125-1224 http://mean-well.cz/assets/data/RD-125-spec.pdf
> >
> > 2. Je M svorka zdroje spojena s PE svorkou ?
> Pokud myslite svorku oznacenou jako zem tak ano.
> >
> > 3. Neni spojeni PE-M svorka provedeno v IPC ?
> Privod ke zdroji jde mimo IPC.
> >
> > 4. Cim je napajen TDA2005 ?
> Ze stejneho zdroje, samostanymi vodici.
> >
> > A pak jeste par informaci o vedeni PE v okoli IPC a TDA2005
> Je to cele v kovove bedne, co my byt na PE to je privedene na 
> PE mustek. 
> IPC nijak samostatne neni, ale je ukontvene na kovovem 
> montaznim plechu 
> spojenem s PE.
> >
> > Co urcite nepomuze:
> > Jakekoliv prerusovani GND, pouze zvysujete sance na zniceni TDA. 
> > Naopak, snizeni ohmickeho odporu GND by melo pomoci (pozor 
> na to, kude 
> > se bude uzavirat proud).
> >
> > Co pomuze:
> >
> > 1. Zvyseni odstupu signal/ruseni
> > 2. diferencialni vystup (pozor na spracovani na vstupu zesilovace, 
> > musi byt fakt funkcni do min. 50 kHz s potlacenim
> >   souhlasne slozky alespon 60dB.
> > 3. Spojeni PE-M svorka u IPC (delame to standartne)
> Co je tam M svorka?
> > 4. Zdroj pro napajeni TDA2005 pokud je tridy I napajet ze stejneho 
> > mista, jako IPC
> Tak to je. Napajeci napeti ze zrdoje na pomocne svorkovnice, 
> z toho IPC 
> a zesilovac + dalsi komponenty.
> >