1f spotrebic na 3f siti

Pavel Hudecek edizon na seznam.cz
Neděle Květen 13 17:16:04 CEST 2012


Jalový výkon není možný bez akumulačního prvku. Jeho podstata spočívá v tom, 
že se po 1/4 periody výkon odebírá a akumuluje a po následující čtvrtinu 
vrací zpět do sítě.

Chyba v úvaze vzniká tím, že spotřebič je zapojen mezi 2 fázemi a nulou 
neprochází proud. Váš postup odpovídá měření dvěma jednofázovými wattmetry, 
kdy napěťové cívky končí na N, který ale s měřeným obvodem nesouvisí, 
správný postup by byl, napěťové cívky sice spojit, ale nespojovat s N, takže 
máte 2x200 a ne 2x230 V.

PH

From: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>
Me je jasne, ze cinny prikon (po zanedbani ztrat) musi byt ty 4 kW, ale jaky 
tedy potece proud kazdou fazi? Me se zda, ze jestlize trafem tece 10 A, pak 
to musi teci i fazemi. To ale zase neodpovida prikonu odebiranemu z kazde 
faze. Jediny zpusob, jak se z tohoto rozporu vylhat je, ze tam je jalovy 
proud. Ale je to opravdu tak?
Ze bude na obou privodech napeti je jasne, ale to by nemelo vadit. Zarizeni, 
ktere je pripojene vidlici preci nesmi vadit prohozeni faze a nulaku, takze 
faze muze byt na libovolnem vodici.

  From: Milan Mlynarčík
  Chyba uvahy  :-)
  Cinny prikon nebude 10x230x2 , lebo fazove posuny to zmensuju na 10x400. 
Medzi fazami nie je 2x230V. Nejaka jalovina samozrejme bude navyse, ale jej 
velkost zavisi od konkretneho riesenia trafa.
  Bod B - ano. 



Další informace o konferenci Hw-list