1f spotrebic na 3f siti
Pavel Hudecek
edizon na seznam.cz
Neděle Květen 13 17:16:04 CEST 2012
Jalový výkon není možný bez akumulačního prvku. Jeho podstata spočívá v tom,
že se po 1/4 periody výkon odebírá a akumuluje a po následující čtvrtinu
vrací zpět do sítě.
Chyba v úvaze vzniká tím, že spotřebič je zapojen mezi 2 fázemi a nulou
neprochází proud. Váš postup odpovídá měření dvěma jednofázovými wattmetry,
kdy napěťové cívky končí na N, který ale s měřeným obvodem nesouvisí,
správný postup by byl, napěťové cívky sice spojit, ale nespojovat s N, takže
máte 2x200 a ne 2x230 V.
PH
From: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>
Me je jasne, ze cinny prikon (po zanedbani ztrat) musi byt ty 4 kW, ale jaky
tedy potece proud kazdou fazi? Me se zda, ze jestlize trafem tece 10 A, pak
to musi teci i fazemi. To ale zase neodpovida prikonu odebiranemu z kazde
faze. Jediny zpusob, jak se z tohoto rozporu vylhat je, ze tam je jalovy
proud. Ale je to opravdu tak?
Ze bude na obou privodech napeti je jasne, ale to by nemelo vadit. Zarizeni,
ktere je pripojene vidlici preci nesmi vadit prohozeni faze a nulaku, takze
faze muze byt na libovolnem vodici.
From: Milan Mlynarčík
Chyba uvahy :-)
Cinny prikon nebude 10x230x2 , lebo fazove posuny to zmensuju na 10x400.
Medzi fazami nie je 2x230V. Nejaka jalovina samozrejme bude navyse, ale jej
velkost zavisi od konkretneho riesenia trafa.
Bod B - ano.
Další informace o konferenci Hw-list