Vymena baterek v UPSce

Tomáš Mazouch mazouch na ica.cz
Pondělí Březen 26 12:43:30 CEST 2012


Dne 26.3.2012 12:00, Šerých Jakub napsal(a):
> Zdravim.
> Vzhledem k tomu, ze tu dost casto chodi thready o UPSkach, mel bych nasledujici dotaz.
>
> Mame starou APC Smart UPS 2200XL, ktere uz totalne odesly baterky. Baterky se daji sehnat za rozumnou cenu, tak uvazujeme, ze je vymenime. Jenomze na strankach prodejce baterek jsme nasli hlasku o tom, ze pri vymene v UPSce je potreba ji nejak prenastavit/zresetovat, a to ze pry provadi jen autorizovany servis UPSek, ktery zase nesvoli s vlastnorucni vymenou baterek, ale vyzadujepouze  od nej koupene originalni.
> Ta veta je tam proto, ze upozornuji, ze takto koupene a z techto obchodnich duvodu nepouzitelne baterky neberou zpet.
> Na strankach vyrobce je napsano, ze pokud si zakaznik chce baterky vymenit sam, ma si objednat battery pack (ktery je pripojeny jen silovymi draty, takze zadna komunikace s nim nehrozi). Je ovsem otazka, zda s tim treba neposlou nejaky papirek s nejakym heslem pro reset.
>
> Proto se chci zeptat na Vase zkusenosti, zda neco takoveho u APCcek hrozi a pokud ano, zda lze takovy reset nejak jednoduse hacknout nebo jestli je fakt nutne kupovat novou UPSku, protoze jeji cena bude samozrejme srovnatelna s cenou autorizovane vymeny baterek.
>
Nasel jsem 3 postupy:
1) Spustit v SW nejakou kalibraci.
2) Pripojit na nabitou UPS >30% zatez, urvat privod a UPS nechat 
chcipnout - vybit uplne do mrtva, az se sama komplet vypne.
3) Opravit "stav baterek" pres PROG mode.

Mam APC SU1000 (r.v. 1995), coz je svina zarputila, kterou body 1 a 2 
vubec nepohnuly. Musel jsem aplikovat metodu 3 (uspesne), provedeno 
nekolikrat, UPS stale chodi. Naposledy jsem z ni udelal XL (narval jsem 
tam misto 2x12Ah 2x18Ah).

Sla mi rukama SU2200RMNET (rackova 5U, r.v. "hroznedavno"), ta se 
chytala na metodu 2.

U bodu 2 bych pripomenul, ze je v zajmu zachovani dusevniho zdravi 
zahodno predem vypnout akusticky alarm :-).


   TomM