zaklad pre stlp
Robert Baranka
hwlist na centrum.sk
Sobota Červen 23 10:15:19 CEST 2012
-----Pôvodná správa-----
From: Jiří Kučera
Sent: Saturday, June 23, 2012 8:59 AM
To: HW-news
Subject: Re: OT: zaklad pre stlp
***
Vice nez tunove zavazi na 3m rameni neni nic co by se dalo resit uplne od
oka...
Jirka
***
A mozno to nechce na vodu, tak preco viac ako tonu?
Su aj ine moznosti - plyn, olej, pripadne Hg...
Robo
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Michal Lukac <michal.lukac na fstroj.uniza.sk>
> Předmět: OT: zaklad pre stlp
> Datum: 22.6.2012 23:58:44
> ----------------------------------------
> Zdravim, nevie prosim niekto ako navrhnut (vypocitat) aky by mal byt
> zaklad na stlp aby sa neprevratil? Stlp bude asi 2-3 m vysoky a na nom
> 1000l nadoba. Silu od vetra by som vedel vypocitat , zvisle zatazenie
> tiez, len potom existuju nejake tabulky aku silu (moment) znesie alebo aku
> pevnost ma dany druh zeme, atd... proste nejaky taky vypocet, kde by bol
> zadany prierez zakladu, hllbka a jeho zatazenie a aby nedoslo k
> vyvrateniu...
> dik
> michal
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list