V rozvodne napajeci siti telekomunikacnich systemu se pouzivaji
podobne proudy ( 5-60A , napeti 48V ( 53,5V max)
Jistice se davaji bezne "HAGERy" na 230V nebo LSN primo na DC. V zadnem
z techto zarizeni vsak nejsou klasicke male trubicky. Kdyz uz pojistky,
tak vetsi ( delsi provedeni 3-4 cm? prumer cca 8mm ) a vzdy s piskovou
naplni uvnitr.
Co ja vim, tak problem u vetsich proudu je jen v male zivotnosti jistice
- prakticky po cca 20 vypadcich vlivem nadproudu se razantne zvysuje
prechodovy odpor a jistic se ohriva. To ale plati pro vyssi proudy, nad
50A se pouzivaji klasicke nozove pojistky jako v 400V rozvadecich.
JaKub
Dne 31.7.2012 23:14, Jaroslav Buchta napsal(a):
> Pro zarizeni je predepsano toto jisteni, vaham mezi prostou svorkou s
> malou trubickovou pojistkou 10A a jisticem - je nejaka nevyhoda
> prvniho reseni nebo vyhoda druheho (jak jsou vubec oznaceny jistice na
> 24V DC ?) Zdroj ma 50A tak jde logicky jen o to, aby to neshorelo
> plamenem, ale za bezneho provozu se funkce pojistky nepredpoklada (jde
> o napajeni ridici casti frekvencnich menicu velkeho vykonu)