UPS APC - jak nastartovat pri vypnutem proudu?

Juro mail na onicom.sk
Čtvrtek Červenec 26 01:02:28 CEST 2012


Nám vo firme casto kolise napatie az do 239V, pomohla by nám UPS
OnLINE ? Uz nam odisli 2PC - fifucane kondenzatory.
Do 1kW by stacilo...
Juro PO


Sunday, July 8, 2012, 7:29:26 AM, you wrote:

> Pan Simek Vam psal o nabijeni, NE o spotrebe.

> Jak Eaton Powerware povazuju z top bezne koupitelne produkce a pokud 
> nekdo chce dobrou UPS tak doporucuju Eaton - mam zde jak typy 
> line-interactive tak online (5115 a 9120).
> Oba typy nabijeji velmi setrne a bezna zivotnost obycejnych noname 
> baterii je kolem 5-6 let).

> I tak bere ta 5115 kolem 10-12W jako vlastni spotrebu, vlastni kapitola
> je ta online 9120, ktera v tomto rezimu basti skoro 40W. Takze ac bych
> rad tak ji v racku nemam. Samozrejme ta 9120 je parametry a jistotou, ze
> v pripade nejakeho prusvihu na siti vse za ni prezije, o nekolik radu vys.

> oDeslano oDesilacem z dOmova

> Dne 7.7.2012 23:00, Na napsal(a):
>> Tak si to zkuste zmerit po dobití baterky (24h), zkousel jsem 4
>> modely od apc, nejmladší asi 4 roky a vsechny braly 9-10w naprázdno
>> (po plném dobiti bez zátěže), pri dobijeni asi 10-11w (vsechny mely
>> jednu baterku, pri 60w odběru asi 45 minut tabulkova hodnota), takze
>> to nejak nechápu, že to tak neefektivne navrhuji...
>>
>> Odesláno z iPadu
>>
>> 7. 7. 2012 v 20:28, Petr Simek <psimek na jcu.cz>:
>>
>>> On Sat, 7 Jul 2012, Na wrote:
>>>
>>>> Jak funguji dnesni Ups, maji odber naprázdno, přebíjeji baterku?
>>>
>>> Jak ktere. Mam Eaton Powerware 30kVA a ten baterky dobiji po
>>> vypadku a pak jednou mesicne. Normalne asi jede z kondenzatoru.



Další informace o konferenci Hw-list