Prepetovka, vas nazor ?
nesvacil
nesvacil na posys.eu
Pátek Červenec 20 20:23:09 CEST 2012
Neuzemnuje se nahodou extra stozar tj. nenapojuje jako drive na
bleskosvod ? Anteny maji byt zakrtye to jak rikate ten jimac. Nicmene
porad by mely byt uzamene tj. nejake vedlesji btratricek blesku. Problem
je pokud nemam dost mista, tak dva bleskosvody vedle sebe tj. jeden na
hromosvod a jeden na stozar nema vyznam, si myslim.
Nasledny problem spojeni PE s wifi je o tom, zda maji vyhoret
spotrebice/zasuvky nebo energie nebude zas tolik a ma zustat v te wifi
ci racku. Neodvedena energie ovsem hrozi pozaru. Napr. jsem se dozvedel,
ze by stozar mel byt maximalne v 1/3 pod strechou ... nevim co na tom je
pravdy.
Jirka
Dne 20.7.2012 18:20, DeeJay napsal(a):
> ""Mám zde malý problém ... . Wifi zařízení jsou přes anténu - zem koaxu
> spojeny se stožárem, který je přes bleskosvod spojený ""do země. WIFI
> zařízení jsou tedy spojeny s bleskosvodem.
>
> - dovolím si malou poznámku odhledně bleskosvodu - nynější nová praxe je
> taková, že se stožár jako takový neuzemňuje, ale umísťuje se na něj jímač,
> který sice drží na stožáru, ale je oddálený za pomoci izolačních tyček...
>
> DJ
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list