Prepetovka, vas nazor ?

Richard Kaliciak hw.kaliciak na stonline.sk
Pátek Červenec 20 14:27:29 CEST 2012


 Dobry den,

ako je to so zivotnostou? 
Ked sa ochrana aktivuje, varistor sa zohreje a rozpoji tepelnu poistku. 
Moze sa ta prepätovka opravit vymenou poistky alebo su tie varistory uz "opotrebovane" a treba vymenit celu prepätovu ochranu? 

Richard Kaliciak


Am 20.07.2012 13:49, schrieb Pavel Kadečka:
> Náhodou mám tady na stole rozdělanou přepěťovku Hakel:
>
> http://www.2i.cz/a4dde3c91a
> http://www.2i.cz/f188b69c4f
> http://www.2i.cz/c2bb85af7c
> http://www.2i.cz/d3aa94be6d
> http://www.2i.cz/e099a78d5e
>
> Je to typ navíc s VF filtrem, to je ta mohutná tlumivka (+ nějaké
> odrušovací kondíky). Schéma zapojení je tady:
>
> http://katalog.hakel-trade.cz/detail.php?id=174
>
> Podobnou přepěťovku dělají i v provedení jako zásuvka, z prostorových
> důvodů bez toho VF filtru:
>
> http://katalog.hakel-trade.cz/detail.php?id=220
>
> Uvnitř je varistor mezi L a N, resp. ne samotný, ale v sérii s
> pojistkou (nevratnou), přes tu pojistku je zapojená LED pro
> signalizaci --> svítí = OK, pokud varistor svede přepětí, pojistka se
> přepálí a LED zhasne. Mezi N a PE je pak jiskřiště.
>
> Jinak přepěťové ochrany se dělají jako různé stupně, mezi nimi má být
> nějaká minimální délka vedení, které se případně dá nahradit tlumivkou
> (výrobce přepěťovek má v sortimentu), viz katalog Hakel, Saltek, Dehn
> apod.
>
> Každý stupeň přepěťové ochrany omezí napětí na nějakou mez, rozhodně
> nějaká malá krabička od APC s varistorem velikosti dvacetníku
> neochrání všechno, je to asi lepší než drátem do woka, ale když to
> uděláte podle doporučení výrobce, tj. použijete všechny tři typy (1,
> 2, 3) a dodržíte zásady zapojení podle katalogu, je to nebe a dudy.
>
> Pavel Kadečka.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list