Problem soucasnych UPS je ten ze jsou presne dimenzovane na kapacitu pouzitych akumulatoru.
Proste nez se baterka za x min vybije ohreje se trafo a chladice tak akorat na bezpecnou mez, tj.
ruku uz na tom neudrzite.
Zkouseli jsme merit tuto APC BH500INET http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=bh500inet
a trvaly vykon, ktery je schopna dodat aniz by za chvili shorelo trafo a FETy je kolem 40-50W.
Pokud je odber takto nizky tak se da pripojit gelovy akumulator o velke kapacite a tim umerne prodlouzit dobu zalohy.
Kde potrebujeme dlouhe doby zalohovani, musime davat on-line UPS kde zvetseni kapacity baterek
externimi akumulatory nevadi.
Kdyby nekdo vedel o lepsim reseni rad ho vyzkousim, vetsinou potrebujeme zalohovat 100-300W ale s dobou
nekolik hodin.
J.S.
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jan Půhoný
Sent: Wednesday, July 18, 2012 9:55 AM
To: HW-news
Subject: Shořela UPS Fortron - asi trafo
Zdravím konferenci,
odešla mi UPS Fortron
UPS FSP EP 1000, 1000 VA, line interactive
co tomu předcházelo - vyndal jsem původní baterky a připojil k tomu 2 x 55Ah Gelovky 12V v sérii (mám to na zálohování serveru).
Měsíc to fungovalo OK i když to krylo několik i vícehodinových výpadků a teď UPS po zapnutí bez sítě jen dlouze pípá a svítí červeně.
Pokud má síť a ručně se zapne tak to funguje, jakmile síť vypadne tak se vypne a jde to do té chyby (pípání a červená LED).
Po rozdělání bylo trafo celkem teplý, ale jinak nic zvláštního, nikde nic ohořelýho ani horký součástky...
Zdá se, že nějaké pomocné vinutí u trafa je přerušené. Kde mám hledat závadu? Neopravoval jste někdo třeba tento konkrétní typ? Než začnu kuchat trafo... Zatím jsem jen odříznul krycí pásku a tepelná pojistka pokud někde v tom trafu je, tak bude někde pod vinutím :-(.
Jinak máte někdo vyzkoušenou nějakou UPS, která zvládne takto velké baterky i dobít a ustojí to dlouhodobě?
Nebo jaké řešení doporučujete pro 2 servery s 400W zdroji (ale bere to v normálním provozu samozřejmě mnohem méně?).
Když tohle moje řešení fungovalo, jelo ta na tu zálohu kolem 5-ti hodin, což bylo pro mě dostatečné.
Ještě na okraj: V rámci šetření není osazen ani varistor na vstupu a "přepěťovka" pro tel. linku je jen prodrátovaná (opravdu, ani z SMD strany tam nic není) - to by člověk blil.
Díky za nápady,
Honza Půhoný