ATEX parametry

Petr Stehlik petr.stehlik na atlas.cz
Pondělí Červenec 9 21:29:00 CEST 2012


Hlavně nezapomeňte že součástky které zajišťují Uo, Io, Po, .....
mohou být zatěžovány jen na 2/3 svých parmetrů.
Vaše zařízení bude ia nebo ib, I nebo II?

Dne 9.7.2012 20:04, Jiri Polasek napsal(a):
> Jj, ale snad nakonec nebude tak zle.
> Nejhorsi je vzdycky prvni chod, pak uz si to clovek natrenuje.
> Jinak na vedlejsi elektrozkusebne prochazime bezproblemu.
> JURP
>
>
>> No moc nejásejte, až přijdete do Radvanic může být všechno jinak.
>> Petr
>>
>>> ...-25/str. 28 to je ono.
>>> Tu 1/4 ve vzorečku jsem hledal. :-)
>>> Děkuji.
>>>
>>> JURP
>>>
>>>> CSN EN 60079-...
>>>> zejmena pak 60079-11, 60079-25
>>>> Preji prijemnou zabavu ;-)
>>>>
>>>> Dne 8.7.2012 10:43, Jiri Polasek napsal(a):
>>>>> Zdravim.
>>>>> Stanovovali jste uz nekdo ATEX parametry Uo, Io, Po, ..... ?
>>>>> Pripadne ve ktere norme bych nasel metodiku vypoctu-oduvodneni?
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>


Další informace o konferenci Hw-list