Relé
"Ing. Libor Konečný"
support na mikrovlny.cz
Pátek Leden 27 20:48:40 CET 2012
Pokud je tam napsano 20A, tak je to souhrn , jinak by tam muselo byt 2x20A
LK
Dne 27.1.2012 16:29, Jiri Foldyna napsal(a):
>> Rele urcite vydrzi vice, nicmene zivotnost kontaktu zavisi u spiraly na
>> poctu sepnuti a navic na tom zda to rele ma paralelni kontakty spojene
>> nebo jeden.
>> Tedy pokud je na rele napsano 16A tak trvale tech 16A musi vydrzet, ale
>> vetsinou je psano za lomitkem i jake napeti (30VDC, 125VAC) pro danou
>> proudovou zatez.
>> Priklad jednoho kontaktu na 16A je RT314F012 proto patri mezi
>> nejspolehlivejsi nez treba relpol, ktery ma kontakty unitr 2x8A a
>> spojenim se dosahne 16A, zde nastane problem, ze kontakty jsou
>> nesoumerne a nespinaji v jeden okamzik, jeden kontakt se opali drive.
>> Pinout maji uplne stejny.
>> Pro Vase reseni je nelepsi stykac.
>> LK
>
> Dobrý den,
>
> Moeller má v katalogu instalační relé 1TE Z-R SS se dvěma spínacími
> kontakty. Jmenovitý pracovní i trvalý proud je uveden 20A AC. Znamená
> to, že na 20A je dimenzován každý kontakt, nebo se tím myslí součet
> proudů tekoucí oběma kontakty ? Doposud jsem si myslel, že se jedná o
> povolené zatížení každého kontaktu, ale Vaše zmínka o vnitřním
> paralením propojení u relpol mě trochu znejistila :-)
>
> Děkuji
> JF
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
Další informace o konferenci Hw-list