Pre dane pouzitie jednoznacne hotovy prevodnik pre meranie 3f vykonu.
Vyrobcovia su viaceri. Nejaky odkaz tu uz bol, pekne som videl aj napriklad
od Lovato. Distributora tu robi www.enika.cz .



                            Milan  Mlynarčík





-----Original Message-----
From:  Of Andrej Jancura

pokial mate problem merat male napatia mate dve moznosti. Bud
pouzijete nejaky sigma-delta prevodnik alebo prevodnik s dvojitou
integraciou na baze ICL710x. Vyrabaju sa aj typy na pripojenie k mcu.

Skor budete mat ale problem s tym senzorom. Je mozne ze na nizsich
prudoch nebude moc linearny, resp. moze menit prevodovy pomer, takze
bez kalibracie sa nezaobidete. Okrem toho musite riesit rozne prepatia
v sieti, vzajomnu fazovu pevnost a vf vazbu medzi fazami a meracimi
kanalmi, aby vam to neprerazalo a nevyhadzovalo istic. No je to na
dlhe badanie a vysledok je neisty. Avsak ani hotovy komercny modul to
nemusi mat vyriesene dobre a spolahlivo.