Modbus?
bosorka.p na seznam.cz
bosorka.p na seznam.cz
Pondělí Leden 9 16:02:27 CET 2012
1. To vim a je to logicke nikdo nevi co to konkretni zarizeni dela.
Priklad v modulu mereni teplot mi registr 30000 vraci teplotu oleje za hlavni pumpou a v modulu mereni napeti je ve stejnem registru informace o aktualnim prikonu motoru te pumpy.Problem je ze cislo registru a implementaci jeho hodnoty se dozvim jen z dokumentace a jelikoz dokumentace se nenosi a pamet je derava rad bych, aby tuto informaci umelo zarizeni prasknout na dotaz.
Napadlo me ze zarizeni zapisem, do registru 49999 vrati seznam v nem implementovanych registru a jejich ucel, ale jednak mam problem s maximalni delkou PDU v modbusu a hlavne minimalne tuto informaci si musim panatovat nebo vycist z dokumentace. Proto dotaz, treba je nejake trochu inifikovane reseni.
PB
> Mé skromné znalosti z práce s ModBus.
> 1 - rozložení informací v registrech si každý volí dle sebe a neexistuje
> standard na nějaký popis obsahu a struktury. Zařízení, se kterými jsem
> se setkal to neřešila, maximálně tak, že pokud nebyl konkrétní registr
> definován, odpověd byla chybová ve smyslu, že takový registr neexistuje.
>
> 2 - pár sw. co jsem potkal to realizovaly obvoláním všech možných
> "slave" na RS-485, kdo neodpověděl, nebyl.
>
> Oja
> Dne 01/09/2012 03:28 PM, bosorka.p na seznam.cz napsal(a):
> Mam par dotazu k implementaci protokolu modbus nebo spise reseni nekterych veci s timto protokolem spojenych.
> Hledal jsem protokol pro stahovani dat z nekolika mericich modulu (teploty, tlaky, U/I) po RS-485, nakonec jsem vybral modbus. S implementaci nebyl problem, celkem mi to chodi ( RTU i ASCI ale ten nechci pouzivat), ale porad mi neni jasnych par veci.
>
> - trochu mi chybi moznost dotazat se zarizeni jake registry obsahuje a k cemu jsou zkratka pripojim se notebookem na RS485 a poslu zarizeni dotaz a ono praskne co umi. Sice mam par napadu jak na to, ale zajima me jak to resi jini.
> - podobne mi chybi moznost jednoduchym dotazem zjistit jake zarizeni jsou na lince, Broadcast 0 v modbusu je pokud se nepletu bez odpovedi.
>
> PB
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
--
*Ondřej Janovský
Alarex-Group s.r.o.
Další informace o konferenci Hw-list