Re: Nekolik silnoproudarskych dotazu
Jan Hovorka
OK1CJH na seznam.cz
Pátek Leden 6 15:35:40 CET 2012
Ale to je přeci úplně jiná situace.
My se tu bavíme o tom, že když se přes vodní sloupec přivede proud z okruhu, který nejde přes chránič, do vodovodní baterie v koupelně, nasledně přes člověka do ochraného vodiče, že chránič nevypadne.
Ten proud jde od jinud, chránič na tom nic nezmění, ať je v jakékoliv poloze.
Honza
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Martin Hanek <martin.hanek na centrum.cz>
> Předmět: Re: Nekolik silnoproudarskych dotazu
> Datum: 06.1.2012 15:20:11
> ----------------------------------------
> To jsem nikdy netvrdil.
> Myslel jsem to tak, ze kdyz odpojite zlutozeleny v zasuvce, tak treba z
> vnejsiho povrchu zehlicky nema kam jit pri poruse proud a tim padem
> chranic nevyhodi. Az se ji dotknete, tak teoreticky vyhodi, protoze
> poruchovy proud pujde pres Vas.
>
> Martin Hanek
>
> Dne 6.1.2012 15:15, Jan Hovorka napsal(a):
> > Přes chránič jdou jen pracovní vodiče. Žlutozelený drát se do chrániče
> > vůbec nepřipojuje.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list