Nekolik silnoproudarskych dotazu
gatilo
gatilo na centrum.cz
Pátek Leden 6 15:30:21 CET 2012
6.1.2012, 15:27:34
Nevyhodi, pokud je napeti zavleceno z vnejsiho zdroje.
Nebo v pripade doteku zive casti, (treba poskozena privodni snura)
zacne fungovat az kdyz na to hrabnete.
S pozdravem Pavel
mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
--
Martin Hanek napsal:
> Ano s tim se da souhlasit. Vsespasitelne urcite neni, ale tech 30mA je
> takovy proud, ze to ficko by melo vyhodit hned pri poruse, ktera zpusobi
> zavleceni nebezpecneho napeti ne nezivou cast. Pokud nekdo samozrejme
> neustrihnul zlutozeleny drat v zasuvce a poruchovy proud nema kam jit.
> Martin Hanek
> Dne 6.1.2012 14:54, gatilo napsal(a):
>> 6.1.2012, 14:48:28
>>
>> Pokud dojde k zavleceni napeti skrz vodu v trubkach, tak vam zadnej
>> chranic nepomuze. Ale pospojovani zajisti, ze vsecko okolo vas bude na
>> stejnem potencialu. Budete tedy jakousi vlastovkou na drate.
>> A i tech 30mA muze zabit, zalezi na okolnostech, mj. na individualni
>> citlivosti jedince. Ficko neni vsespasitelne, pouze snizuje riziko
>> smrtelneho urazu, v prumeru pokud si dobre pamatuji asi o 90-95%.
>>
>> S pozdravem Pavel
>> mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list