Re: Nekolik silnoproudarskych dotazu
Jan Hovorka
OK1CJH na seznam.cz
Pátek Leden 6 15:15:53 CET 2012
Přes chránič jdou jen pracovní vodiče. Žlutozelený drát se do chrániče vůbec nepřipojuje.
> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Martin Hanek <martin.hanek na centrum.cz>
> Předmět: Re: Nekolik silnoproudarskych dotazu
> Datum: 06.1.2012 15:03:43
> ----------------------------------------
> Ano s tim se da souhlasit. Vsespasitelne urcite neni, ale tech 30mA je
> takovy proud, ze to ficko by melo vyhodit hned pri poruse, ktera zpusobi
> zavleceni nebezpecneho napeti ne nezivou cast. Pokud nekdo samozrejme
> neustrihnul zlutozeleny drat v zasuvce a poruchovy proud nema kam jit.
>
> Martin Hanek
>
> Dne 6.1.2012 14:54, gatilo napsal(a):
> > 6.1.2012, 14:48:28
> >
> > Pokud dojde k zavleceni napeti skrz vodu v trubkach, tak vam zadnej
> > chranic nepomuze. Ale pospojovani zajisti, ze vsecko okolo vas bude na
> > stejnem potencialu. Budete tedy jakousi vlastovkou na drate.
> > A i tech 30mA muze zabit, zalezi na okolnostech, mj. na individualni
> > citlivosti jedince. Ficko neni vsespasitelne, pouze snizuje riziko
> > smrtelneho urazu, v prumeru pokud si dobre pamatuji asi o 90-95%.
> >
> > S pozdravem Pavel
> > mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
Další informace o konferenci Hw-list