Nekolik silnoproudarskych dotazu

Kuba Jan honza.kuba na gmail.com
Čtvrtek Leden 5 17:38:59 CET 2012


Dne 5.1.2012 9:43, Martin Hanek napsal(a):
> Na tom se neshodnou ani nejvetsi odbornici na elektrika.cz. Vany mate 
> plastove, vodovodni potrubi take, tak neni co pripojovat, nejak to 
> namotavat na vodovodni baterii je nesmysl. Dokonce byste si tim v 
> pripade poruchy zavedl nebezpecne napeti na tu baterii, kde normalne 
> nebude.
> Kdyz je tam pracka tak musi byt pres proudovy chranic, zasuvka taky a 
> nakonec dnes i svetla (to sice nechapu, kdyz je svetlo pod stropem a z 
> plne vany vody zarovku menit nebudu, ale budiz).
> nakonec zbyva radiator, tak ten eventuelne pripojit do nejbizsi zasuvky. 
To ale prave nelze, musi byt pospojeni prurezem asi min 6mm2

V mem pripade muselo byt propojene i nerez madlo u vany, kotel a zastena 
od sprchoveho kouta.
A toto pospojeni az do hlavniho rozvadece.

Co se tyce te vodovodni baterie, je na to primo instrument - specialni 
"zastrik" s vyvedenim pro zem.

> Jenze dnes je bezna podlahovka a tim to take odpada.
>
> Martin Hanek
>
> Dne 5.1.2012 6:55, Kuba Jan napsal(a):
>> A co pospojeni v koupelne? Muj revizak to chtel. Sice se to dalo dodelat
>> za cenu rozbiti nekolika "kachlicek"
>> a dotahnuti do husiho krku k rozvadeci , ale byla to zbytecna komplikace
>> a prace navic.
>> JaKub
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list