Nekolik silnoproudarskych dotazu **

ing. Jan Galuszka konference na ei.cz
Středa Leden 4 22:45:42 CET 2012


Nesleduji tema od zacatku, ale trochu jsme to s kolegou probirali, planuje
taky domek.

Neni v dnesni dobe zbytecnost delat svetelny okruh na 230V stridavych,
nestaci 12V nebo 24V ss ?
Ono svetelny vykon LED a pod. uz je dost na urovni


S pozdravem
               ing. Jan Galuszka (tel. 00420-603531605, mail:
jan na galuszka.cz )

pozn.: Pokud mate chut, pripojte se na ELEKTRONIKA.CZ na Facebooku ..
http://www.facebook.com/pages/elektronikacz/216076571782465 

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Jirka
Sent: Wednesday, January 04, 2012 10:10 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Nekolik silnoproudarskych dotazu

Hezké stručné shrnutí, bude se mi hodit. Proč netahat šikmo? Ne že by to 
bylo běžné, ale občas se může vyskytnout taková potřeba...

---
Jirka

> No pokud tam nebudete mit nejakou moderni elektroinstalaci s centralnim
> serverem a ovladanim dotykovym mobilem, tak bych ty trendy nijak
> nehrotil. Netahejte nic sikmo, hlinik se uz nepouziva, na svetla kabel
> 1.5, na zasuvky 2.5 a je to. Ja treba preferuji kabely CYKYLO pod
> omitku, ale nekdo jiny Vam rekne husi krky.
> Koupelna musi mit chranic na svetla i zasuvky a ma urcite zony, kde co
> muze a nemuze byt. Vsechny zasuvky v byte by mely take mit chranic,
> svetla nemusi. Chranicu dejte vice, uz nejsou tak drahe, vetsinou se
> doporucuji 3 (na kazdou fazi), pokud mate 3f venkovni zasuvku tak jeste
> dalsi 3f chranic. Na zasuvky 16A jistic, na svetla 10A jistic. Rozlozeni
> neni kriticke, svetla podle potreby a vetsinou tak, ze kdyz treba
> vypadne pokoj, tak aby svitila chodba, kam to jdete nahodit. Jistice
> samostatne pro pracku, mycku, sporak a podobne spotrebice, ke kuchynske
> lince minimalne 2 okruhy, lepe treba 3. Po byte zbytek neni kriticky,
> zalezi na dispozici bytu/domu. Muzete popremyslet o nejakem zalohovanem
> okruhu, pak samozrejme rozvody TV a LAN.
>
> Martin Hanek
>
> Dne 4.1.2012 20:26, KarelM napsal(a):
>   V modernich trendech instalaci nemam prehled. Nastupuje krize
>> cislo dve, tak se snazim setrit kde to jde, elektrikare za litr na
>> hodinu platit nehodlam.
>> Diky
>> K.

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list