On Tue, 28 Feb 2012, Jaroslav Lukesh wrote:
> My jsle se učili pomůcku, že járovka je "devítková". Tedy účinnost 9% a 9x
> větší proud při zapnutí. Typický motor/trafo je 4kový, tedy 4% ztráty a
> jmenovitý proud je 4% zkratového.
S temi zkratovymi-nabehovymi proudy bych nesouhlasil. U motoru obecne
a u trafa zalezi na konstrukci. Trifazove motory se rozbihaji do hvezdy
(kdy maji tretinovy pracovni proud a vykon) a presto pri rozbehu berou
nasobek pracovniho proudu trojuhelniku. Komutatorove motory pri zastaveni
take berou radove vetsi proud nez pracovni.
U trafa hodne zalezi jak navrzene - pokud se magnetizace vyuziva az na
doraz tak muze klidne pri zapnuti v nevhodne casti periody polknout
radove vic - to plati hlavne pro velka trafa kde odpor vinuti nema takovy
podil na impedanci.
*------------------------------------------------------------------------*