RS485 v kabelove rozvodne
Pavel Poucha
p.poucha na papouch.com
Středa Únor 22 16:01:35 CET 2012
S tou RS485 je to v praxi trochu složitější, a někdy mám chuť věci s RS485
přestat prodávat. Hlavně proto, že není v hlavách projektantů zaběhaná, a
díky tomu dělají různé hlouposti, takže pak nic nefunguje. Extrémní případ z
poslední doby je jedna FV elektrárna, kde projektant nechal zakopat do země
několik kilometrů velmi drahého, ale parametry zcela nevhodného kabelu.
Proto se snažím spíš prosazovat zařízení s Ethernetem, v dnešní době (snad)
už nikoho nenapadne tahat jej silovým kabele. Ethernet je fyzicky na
podobném principu (dif. pár) jako RS485, ale naštěstí je galvanické oddělení
striktně požadováno a na všech kartách atd. trafo je.
K tomu zemnímu vodiči: norma o něm nemluví, protože pak se poněkud ztrácí
výhoda, že jednotlivé části mohou proti sobě alespoň trochu plavat.
Ono se taky často nemluví o odporech definujících klidový stav a leckde
vůbec nejsou. Nechává se jaksi na ostatních vrstvách, aby si poradili s
volně se plácajícími vodiči ve chvíli, kdy na linku nikdo nevysílá. S tím si
ale lze poradit jen těžko, když jakýkoliv šum přijímač pak pochopí jako
startbit.
Hezký dokument je třeba také tady:
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_RS485.html .
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Lubos Medovarsky
Sent: Wednesday, February 22, 2012 2:57 PM
To: HW-news
Subject: Re: RS485 v kabelove rozvodne
V inom prispevku som spominal nieco, co ma tiez prekvapilo vzhladom
na zazitu prax. Este jeden dobry dokument:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-960.pdf
"... RS-485 links are a little more complicated because of the fact that
they have two signal wires that share a termination as well as a *ground
return path*."
Vzhladom na moju dlzku praxe oproti dlhorocnym praktikantom sa ale
nemienim priet, len to mam akosi na vedomi pre pripad, ze by som
nieco navrhoval :-)
Lubos
On 02/22/2012 08:49 AM, Michal Gregor wrote:
> Zdravim,
> jak zapojit RS485 v kabelove rozvodne? Jednotlive merici body jsou dost
> vzdalene. Nejsem si jist jak to zapojit. Je nutny galvanicky prevodnik?
> Kazdy bod bude mit svuj zdroj. Asi tam budou dost velke vykyvy na zemi.
>
> Michal Gregor
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list