Dokonca je (vraj) v standarde niekde "malymi pismenkami" napisane,
ze RS-485 je trojvodicovy.

http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs422_485_app_note/system_configuration.asp

A este v PDF napr. tu:
"Protecting RS-485 Interfaces Against Lethal Electrical Transients", TI
"RS-422 and RS-485 Application Note", B&B Electronics


Lubos


On 02/22/2012 11:12 AM, JB wrote:
> Nechci polemizovat, ale pro uplnost jeste je zde moznost tahnout s RS485 treti drat,ktery se pak pouzije jako spolecna zem.
> 
> 
> J.
> 
> 
>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Pavel Poucha <p.poucha na papouch.com>
>> Předmět: RE: RS485 v kabelove rozvodne
>> Datum: 22.2.2012 09:53:32
>> ----------------------------------------
>> Dobrý den,
>>
>> u RS485 je skoro vždy nutné galvanické oddělení. Rozdíl potenciálů zemí může
>> být max. 7V, jinak se přijímač zahltí a je po žížalkách. Bez oddělení to
>> může být také horší než RS232.
>>
>> S pozdravem
>> ing. Pavel Poucha
>> jednatel
>> pavel.poucha na papouch.com
>>
>> Papouch s.r.o.
>> Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
>> Tel. +420 267 314 267-8
>> Fax +420 267 314 269
>>
>> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>>
>> -----Original Message-----
>> From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
>> Behalf Of Michal Gregor
>> Sent: Wednesday, February 22, 2012 8:49 AM
>> To: HW-News
>> Subject: RS485 v kabelove rozvodne
>>
>> Zdravim,
>> jak zapojit RS485 v kabelove rozvodne? Jednotlive merici body jsou dost 
>> vzdalene. Nejsem si jist jak to zapojit. Je nutny galvanicky prevodnik? 
>> Kazdy bod bude mit svuj zdroj. Asi tam budou dost velke vykyvy na zemi.
>>
>> Michal Gregor 