RS485 v kabelove rozvodne

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Středa Únor 22 11:19:21 CET 2012


RS485 bez galvanickeho oddeleni si muzete dovolit pouze v ramci jednoho
celku se spolecnym pospojovanim. Ostatni popsal pan Poucha velmi dobre. JM
P.S. Osobne (a subjektivne) nepovazuji RS485 bez GO za RS485.

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Pavel Poucha
Sent: Wednesday, February 22, 2012 9:53 AM
To: 'HW-news'
Subject: RE: RS485 v kabelove rozvodne

Dobrý den,

u RS485 je skoro vždy nutné galvanické oddělení. Rozdíl potenciálů zemí může
být max. 7V, jinak se přijímač zahltí a je po žížalkách. Bez oddělení to
může být také horší než RS232.

S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com

Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 267 314 267-8
Fax +420 267 314 269

Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Michal Gregor
Sent: Wednesday, February 22, 2012 8:49 AM
To: HW-News
Subject: RS485 v kabelove rozvodne

Zdravim,
jak zapojit RS485 v kabelove rozvodne? Jednotlive merici body jsou dost
vzdalene. Nejsem si jist jak to zapojit. Je nutny galvanicky prevodnik? 
Kazdy bod bude mit svuj zdroj. Asi tam budou dost velke vykyvy na zemi.

Michal Gregor 

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list