Nechtene spinani stykace.
Martin Hanek
martin.hanek na centrum.cz
Úterý Únor 14 10:26:55 CET 2012
Dobre dopoledne,
mam tu jeden, pro me podivny, problem. Spinam stykac triakem dle
obrazku: http://dl.dropbox.com/u/16256810/stykac.jpg
Triak ma ochranny RC clen, stykac ma ochranny RC clen s indikacni
ledkou. Typ stykace je LC1K0910P7 a ochrany LA4KA1U.
Stykac pri sepnuti potrebuje 30VA (asi 130mA), udrzi se pri 4,5VA (asi
20 mA).
A ted co se deje (vse mereno multimetrem):
1) Pokud je stykac rozepnuty, je na civce cca 2V.
2) Pokud RUCNE posunu kotvu stykace aby sepnul, objevi se na nem cca
100V a zustane sepnuty, ledka na odruseni se rozsviti.
3) Pokud odstranim odruseni stykace a RUCNE jej sepnu, je na civce
stykace cca 40V a nezustane sepnuty.
Problem je jasny, nekdy po zapnuti triakem a naslednem rozepnuti zustane
stykac viset.
Co se tam deje? Jak to, ze kdyz rucne sepnu stykac, objevi se na civce
mnohem vyssi napeti nez pri rozepnutem? Impedance kondenzatoru pri 50Hz
je cca 145 kohmu, jak jim muze tect takovy proud ze se stykac udrzi?
Jakou udelat upravu, aby to bylo v poradku? Zmensit kondik, dat tam transil?
--
Martin Hanek
Další informace o konferenci Hw-list