a teraz si v takom baraku predstav spominany experiment s kondenzatormi 
a velkym motorom :-))))


On Feb/12/2012 18:04, Pavel Hudecek wrote:
> Ono to někdy může být ještě zajímavější, zejména ve vyšších patrech
> starších paneláků. Pokud je v koupelně pospojování, tak může vodovodními
> trubkami procházet část proudu, který by jinak šel celý přes PEN
> procházející elektroměrem. Pak je možná i interakce se sousedy a jiné
> divné jevy. U jednoho kamaráda jsme například naměřili asi 15 V mezi
> topením a kolíkem v zásuvce. Po spojení se začal elektroměr točit
> pomaleji, přestože výkon topení zapojeného v zásuvce vzrostl :-)
>
> PH
>
> From: "balu na home" <daniel.valuch na orange.fr>
> si nerozumieme, elektromer ma kazdy sam a nevidia co odobera sused. To
> si uz trochu prekombinoval :-)
>
> On Feb/12/2012 17:33, Milan Mlynarčík wrote:
>> Ze niektore (stare) elektromery mozu na cisto kapacitnu zataz reagovat
>> tym,
>> ze sa budu pomalicky otacat spat je v principe mozne. Ale URCITE nie
>> podla
>> toho, co je pripojene pred nimi (teda u suseda.
>> Na podobne uvahy casto vseobecna verejnost byva silno citliva. "To urcite
>> platim tak vela kvoli mojemu susedovi". Ak podobny nezmysel uvidia v
>> odbornej konferencii, tak to "urcite musi byt pravda". Navyse ked to tam
>> pisal odbornik z Cernu !!
>>
>> Preto sa snazim dorazne upozornit, aby sme do toho neplietli susedov ...
>