Spojit antenni stozaru s hromosvodem?

Jozef Racek jozef_racek na tempest.sk
Pátek Únor 10 10:41:24 CET 2012


;-)))

ake prierezy pouzijete na 200kA ?


Po zasahu bleskom som na vlastne okuliare videl vytrhany ocelovy
bleskozvod s prierezom 50 mm^2 zamurovany do steny, ale aj vytrhane 3/4"
vodovodne rurky zo steny...( Dom maminho brata, bez bleskozvodu, blesk
trafil do komina a v murive komina i domu bolo "bez podrobnejsieho
skumania" vidiet, kade pokracoval dalej az do zeme.)

Na fotkach jednu budovu kratko pred kolaudaciou v Nemecku, ktora bola po
posudku statika zburana este pred kolaudaciou. Priamy zasah blesku,
zvody riesene ako armovanie v betone a boli len pazvazovane, nie
zvarene, takze vacsi prechodovy odpor a vlhkost betonu sposobili, ze
kusy betonu z vertikalnych nosnych casti skeletu boli rozhadzane po
miestnostiach.
ANO, BOL TO EXTREM, ale bolo to na plac, ako ta budova po zasahu vyzerala.

Nechcem si predstavit, co to spravi s drotom, zaliatym do modulitu.

Priamy zasah neprezije bez poskodenia asi nic, ale aj naindukovane prudy
pri zasahu v blizkosti vedia urobit celkom velku paseku.

Dodo

On 02/10/2012 10:18 AM, Jaroslav Lukesh wrote:
> Bleskojistky lze snadno vyrobit i doma. Zalijete drát do něčeho
> nehořlavéko a řezatelného (nevím, může být i modurit?), po vytvrzení
> proříznete drát a je to. Śířka řezu v mm je velikost napětí v kV. Před
> to samozřejmě pojistku, nezháší to samo.
> 
> Případně se taková bleskojistka dá udělat i v elektroinstalační krabici.
> Pokud tam uděláte samozhášecí tvar jiskřiště, tím líp.
> 
> Je to v podstatě ochrana typu C, tedy nejhrubší zrno.
> 
> Dobrý fígl je taky uzel na šňůrách hned u zásuvky.
> 
> 
> ----- Původní zpráva ----- Od: "Jozef Racek" <jozef_racek na tempest.sk>
> Komu: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
> Odesláno: 10. února 2012 10:08
> Předmět: Re: Spojit antenni stozaru s hromosvodem?
> 
> 
> 
> Kupi sa iny dom, do ktoreho sa daju prestahovat zbytky toho, co ostalo
> po zasahu bleskom ;-(
> Ospravedlnujem sa, nedalo mi, uz som hasil 3 domy (na moje stastie
> cudzie) po zasahu bleskom,
> pricom v jednom pripade to bol gulovy blesk a do domu sa dostal po
> napajani.
> 
> Postavit takyto "bleskozvod" na strechu je lakave, jednoduche, ale nie
> celkom rozumne. Vhodnejsi je stoziar do zahrady, ale ten naraza na
> prudky odpor okolia, hlavne neznejsieho pohlavia a susedov.
> 
> Skuste pozriet aj na anteny typu "obratene V" Tie sa na zahrade celkom
> stratia "susice na pradlo" susedia znasaju vyrazne lepsie, ako anteny.
> Ako radioamater to asi uz poznate z vlasnych skusenosti.
> Tie su na KV celkom zaujimave a niektorymi sluzbami v minulosto hojne
> vyuzivane. (Rusicky Slobodnej europy napr. pre uzemie okolo Moskvy,
> umiestnene v udoli pri Rimavskej Sobote )
> 
> Normy sa v priebehu casu menili. Niekedy musela byt antena, jej vsetky
> kovove casti a stoziar spojene s bleskozvodom na streche.
> 
> Novsie normy zohladnuju fakt, ze pripadny zasah blesku ma ist mimo
> objektu, takze je snaha nespajat uplne vsetko hore, ale oddelit prvky,
> ktore tvoria ochranu pred priamym zasahom od inych kovovych casti, ktore
> su vedene do vnutra objektu ( anteny, solarne panely na ohrev,
> fotovoltanika,.. )
> 
> Vyvarujte sa aktivnych bleskozvodov. Pre pasivne su ochranne
> vzdialenosti 0.5m, pre aktivne az 1m vo volnom priestore (vzduch), pre
> pevne casti ( napr. mur ) su tieto vzdialenosti dvojnasobne. Takze to
> pri oddialenom bleskozvode robi celkom problemy a zaroven vytvara
> problemy pri zvode zo strechy. Museli by ste zabezpeceit, aby v
> prislusnej vzdialenosti neboli ziadne kovove veci ani v mure a za murom
> (zasuvky a ich vedenia, vedenie svetelnych okruhov, ... )
> 
> Bleskoistky su celkom fajn, ale ak zacnete brat do uvahy dimenzovanie, a
> potom cenniky, tak vas smiech preide.
> Pre LSP triedy I je prud 200 kA, na tento prud musia byt dimenzovane
> iskristia a ich vodice. Za nimi by mali ist prepatovky 2 a 3 stupna.
> Kedze je to antenny privod, tak v koaxialnom prevedeni.
> Ceny iskrist na tie prudy su radovo v stovkach az tisicoch Eur, dostupne
> v obchodoch s elektroinstalacnym materialom obycajne na objednavku.
> 
> Vo stvrtok budem riesit s technikmi vyrobcu prepatoviek nejake ine veci,
> tak mozem nacat aj tuto temu. Uz mi par krat pomohli vyriesit
> zaujimavejsie problemy a su celkom zdatni, tak sa tesim.
> 
> 
> Dodo
> 
> 
> 
> On 02/10/2012 12:21 AM, Vojtěch Bubník wrote:
>> A jak se to dělá u 7m vertikálu na krátké vlny umístěného na hřebenu
>> střechy? Zatím jsem se dozvěděl pouze odpověď typu: Uzemnit to nejde, co
>> má shořet shoří.
>>
>> Vojta Bubník
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list