RE: Bezdrátová teplotní čidla

Miroslav Draxal evik na volny.cz
Pondělí Únor 6 12:21:44 CET 2012


Dobrý den,
Ono to čidlo v podlaze je fajn. Při lití podlahy se dá do podlahy husí krk a
potom se do něj zasune čidlo. Ovšem tady je trochu úskalí. Podle toho jak se
vine meandr. Pokud je to čidlo více ke "zpátečce", tak ukazuje nižší
teplotu, pokud je blíže "přívodu topné vody" tak zase pro změnu ukazuje
vyšší teplotu. Vlastní zkušenost. Laborování v délce zasunutí čidla do toho
husího krku, to bylo jak čarování. Teplota na konstantní teplotu podlahy v
důsledku bylo +- i 3 stupně v místnosti. To je trochu moc. Nakonec jsem to
vyřešil tak, že mam na každé větvi v rozvaděči na zpátečce průtokoměr, ten
je celokovový, na něj jsem dal to čidlo, které měří teplotu vody na
"zpátečce". Teplotu na přívodu měřím taky. Každá místnost se stejně chová
úplně jinak, takže v řídícím programu v PIC mam tabulky, a podle nich to
jede. Stejně nakonec šlo získání hodnot pokus omyl.  Každá místnost má i
pokojové čidlo teploty. Tady nějak matematické modely selhávají, nebo nejsem
dostatečně matematicky vybaven. Ještě do budoucna musím vymyslet, jak snímat
průtokoměr, potom budu i vědět jaký výkon do té místnosti cpu. Potom ty
výpočty teploty budou opět jednodušší. Průtokoměr viz odkaz, je to ten
pasivní pružinový, za 300,-, leč funguje dle mích zkušeností dobře. Je jenom
háklivý na "bordýlek" v okruhu. Ten se ale po čase zachytí na síťce v
oběhovém filtru.  
http://www.ivarcs.cz/?download=_/p.ivar.flc15/prutokomer_flc_15-20.pdf
nenapadá někoho jak na převod na nějakou el veličinu? Když už jsme se do
toho pustili. Hezký den, Míra

-----Original Message-----
From: hw-list-bounces na list.hw.cz [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On
Behalf Of Jozo
Sent: Monday, February 06, 2012 11:16 AM
To: HW-news
Subject: Re: Bezdrátová teplotní čidla

On 6. 2. 2012 10:52, Jan Matuska wrote:
> Chtěl bych je použít pro zónové řízení teplovodního podlahového vytápění.

Nebude na tento ucel lepsie zabudovat cidla do podlahy (ku kazdemu okruhu
jedno) a regulovat skor na konstantu teplotu podlahy, ako na priestorovu
teplotu? Urcite sa tu niekto najde, kto ma s regulaciou podlahovky
skusenosti. Tiez ma to zaujima, lebo na jar ma to caka...

j.
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
 

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 6861 (20120206)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz
 
 

__________ Informace od ESET NOD32 Antivirus, verze databaze 6861 (20120206)
__________

Tuto zpravu proveril ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.cz
 



Další informace o konferenci Hw-list