PowerFlex 40

Aleš Filip nostromo na khnet.info
Středa Prosinec 26 16:26:25 CET 2012


Dobrý den,

Dík, snad to pochopí :-)

S pozdravem,

-- 
  Aleš Filip
  Kutná Hora
  http://xanadu.khnet.info


Dne 25.12.2012 17:03, Pavel Kadečka napsal(a):
> Dne 25. prosince 2012 14:47 Aleš Filip <nostromo na khnet.info> napsal(a):
>> Dobrý den,
>>
>> Syn dostal ve škole k maturitě za úkol zapojit motor s frekvenčním měničem a
>> naprogramovat to. Frekvenční měnič je Allen-Bradley PowerFlex 40. Má ale
>> problém s tím, že když nastaví IP adresu, a měnič potom vypne, tak se IP
>> adresa smaže. Musí ji pomocí programu BootP nastavovat znovu, a to se občas
>> povede, občas ne.
>> Neznáte ten frekvenční měnič někdo? Proč si to nastavení nepamatuje?
> Viz manuál:
>
> http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/22comm-um004_-en-p.pdf
>
> Strana 28 = chapter 3-4:
>
> To assign this configuration to the adapter permanently, click
> Disable BOOTP. When power is cycled on the adapter, it will use
> the configuration you assigned it and not issue new BOOTP requests.
>
> P.K.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list