Schvalne se podávejte jak casto a jak dlouho vam jede kompresor v lednici, 
je to trochu jina kategorie nez kompresor v TC. Ono to je na stroj trochu 
jiny napor kdyz jede 20minut a pak ma hodinovou pauzu nez kdyz jede 8-10 
hodin v kuse. Rekl bych ze pistak v TC bude mit prumernou zivotnost tak 5
let. 
Ceny , oni prodavaji tu plastovou trubku s plastovym vymenikem za 9500Kc, 
kolik by chteli za to same s TC si netroufnu odhadnout. Pokud jde o vymenik 
tak by to musel byt docela macek, vetsi nez v malem TC vzduch vzduch s 
vnejsi jednotkou.
K zivotnosti kompresoru v TC by se asi nejlepe mohl vyjadrit pan AZE.

Mimochdem, protiproudy vymenik je realne par vylisku z nejakeho plastu 
styren a podobne, vyrobni naklady budou v radu do 200Kc, prodej 4000Kc a 
vice jen za tu kostku je to ciste pasivni reseni.
 
Hutta



---------- Původní zpráva ----------
Od: Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
Datum: 25. 12. 2012
Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

"

Tak samozrejme, stalo by to tak 8000Kc, takhle je vyteznost lepsi, kdyz se 
za tu cenu proda trubka s kusem plastu a vetrak ;-) Zivotnost kompresoru v 
takove lednici je dle praxe omezena na jedno furt, priblizne, presne takovy 
by byl IMHO potreba, cili nutne dily by odpovidaly samorozmrazovaci lednici 
bez bedny, ktera s bednou stoji od tech 6000Kc
Jasne, bylo by to vetsi a nemelo by to asi takovy obchodni uspech ;-)


Dne 25.12.2012 16:52, hutta.j na seznam.cz(mailto:hutta.j na seznam.cz) napsal(a):

" Protiproudym rekuperacnim vymenikem s realnou ucinnosti 65% vytezite při 
20C/4C (odpadní / násavany vzduch) 10,4C. Pokud bychom pridali TC tak realne
vytezime navc 9,6C tj misto na 9,6C odpadni vzduch ochladime na 0C. Pokud 
budeme operavat s vetranim 100m3/hodina tak získame navic 0,96MJ 0,267kWh. 
na jeji ziskani bychom musle vlozit odhadem 60Wh, cili zisk 0,2kWh cenove 
0,5Kč.
Spocitejte si naklady a musi vam byt jasne, ze se to nevyplati a proto se to
nedela. Vymenik, by tak jako tak nebyl o moc mensi nez protiproudy 
rekupreracni, navic by zde byl kompresor a nejaky ohrivaci vymenik.
Zivotnost pistoveho komresoru je omezena scroll na tom je lepe, ale ze by 
nekdo delal 100W scoll, pokud ani tak vymenik by byl tak drahy, ze by to 
proste byla finacni sebevrazda


Hutta






---------- Původní zpráva ----------
Od: Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
(mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz)
Datum: 24. 12. 2012
Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

" 

Ja to teda nepocital, ale s takovym kompresorkem par set Wh, neco jako 
lednice, by to myslim mohlo fungovat docela dobre (pokud je potreba i trosku
topit samozrejme). Ten odvlhcovac ma prikon asi 400Wh a kdyby se oddelil 
proud zmrzleho vzduchu ven a ohrivaneho dovnitr, vetralo by to myslim akorat
a trosku i topilo.
Dne 24.12.2012 10:52, hutta.j na seznam.cz(mailto:hutta.j na seznam.cz) napsal(a):

" Rekuperacni jednotky jsou protiproude tepelne vymeniky, je vnich kostka do
ktere z jedne stany vstupuje odpadni teply a z druhe stany je nasavan 
cerstvy studeny vzduch. K prenostu tepla pak dochazi pres tenke steny 
vymeniku primo ze vzduchu do vzduchu.
Jedine motory jsou dva ventilatory, kterte tlaci vzduch pres kostku 
vymeniku.

Proc  nikdo nedela vetraci vymeniky s TC (pro RD a byty)?
Duvod je jednoduchy a to ekonomicka nesmyslnost takoveho stroje.
Jak jsem jiz nakousl, u vetracich rekuperatoru ma cenu uvazovat o ucinnosti 
jen pro vyrovnane prutoky vzduchu (co jde ven jde i dovnitr) a to jeste bez 
kondenzace, vse ostatni jsou maktetingove zvasty.
V CR je prumerna teplota vzduchu v zime cca +4C, pokud budeme pocitat 
prumernou teplotu v dome +20C, je treba vzduch ohrivat o 16C.
Tepelna kapacita vzduchu je cca 1000J/m3 tzn. na ohrev m3 vzduchu 
potrebujeme 16kJ pokud budeme pocitat s vetranim rekneme 100m3/hodinu 
potrebujeme na to 1,6MJ/h tj. 0,444kWh tepla.
Ted si zapocitejte ucinnost TC vzduch/vzduch a ergeticke vklady do toho 
celeho + zivotnost a dostanete se k navratnosti nikdy.
Jina by mohla byt situlace pokud mate TC vzduch /neco jako topeni tam by se 
 mohlo vyplatit poridit si nucene vetrani a odtah hnat pres vnejsi jednotku 
TC.





---------- Původní zpráva ----------
Od: Robert Baranka <hwlist na centrum.sk>(mailto:hwlist na centrum.sk)
Datum: 24. 12. 2012
Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

"----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
(mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz)
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>(mailto:hw-list na list.hw.cz)
Sent: Monday, December 24, 2012 5:38 AM
Subject: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani


Prekvapuje mne, ze nekdo pro tyto ucely nevyrabi mala tepelna cerpadla
(mozna jo ale nevidel jsem), ktera by brala teplo ze vzduchu ven a
ohrivala vzduch dovnitr, v lete by to mohlo fungovat naopak.
...
Vcera jsem odvlhcovacem zrovna nachytal 2 liry vody za odpoledne, inu 
predvanocni uklid ;-)

***
Zdravim.
A nie je to nahodou prave ta "rekuperacna jednotka"? :-)
Tie vacsie maju samozrejme aj odvod kondenzatu, napr. 
http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695
(http://www.kkh.sk/create_file.php?id=695)

Prijemne prezitie Vianoc prajem
Robo 

_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
Hw-list na list.hw.cz(mailto:Hw-list na list.hw.cz)
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
(http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)" 


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href='http://www.HW.cz'>www.HW.cz</a>
<a href='mailto:Hw-list na list.hw.cz'>Hw-list na list.hw.cz</a>
<a href='http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list'>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>

" 

" 


_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by <a href='http://www.HW.cz'>www.HW.cz</a>
<a href='mailto:Hw-list na list.hw.cz'>Hw-list na list.hw.cz</a>
<a href='http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list'>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list</a>

" 

"
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121225/5a6cbb4b/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci Hw-list