[OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Neděle Prosinec 23 23:25:02 CET 2012


U té účinnosti rekuperace se často kouzlí s vlhkostí vzduchu. Vzduch v 
místnosti, např. 25 st.C 65% relativní vlhkosti má o dost víc vody, než 
vzduch venku zvlášť když mrzne. Právě srážení vody na studeném výměníku 
mohutně zvedne účinnost, získáváte skupenské teplo z té vody. Samosřejmě 
musíte počítat s tím, že tu vodu budete někam dávat - aby vám nekapala 
po stěně, nebo nedělala rampouch až na zem :-) Otázka ale je, pokud 
nechcete mít v místnosti přesušený vzduch, jak tam tu vodu budete 
doplňovat. Musíte jí asi někde na topení odpařit, což je ale energie, 
která se už nepočítá :-)
Anděl

Dne 23.12.2012 22:03, hutta.j na seznam.cz napsal(a):
> Parametry nejsou ideálni jsou to ciste marketingove lzi.
> Účinnosti az 84% nedosahnete ani velkou rekuperacni jednotkou natoz takovym
> siditkem.
> Jak k tomuto cislu dosli? Jednoduse, ucinnost uvadi pri provoznim
> nerovnovaznem stavu tedy pri nasati 7.8m3 a odtahu 15.7, tj. pri pomeru 2:1.
> Pri rovnovaznem  stavu je ucinnost, az 42% :-). Pokud z az udelame prumerne
> hodnoty, dostanete se nekam mezi 30-35%.
>
> Za hodinu provozu tnasajete 7.8m3 vzduchu a pokud tento ohrejeme o 15C tak
> pri ucinnosti 35% usetrite 41kJ tj. 0,011kWh. Pokud budeme pocitat na kWh
> tepla 2Kc usetrite za hodinu 0.022Kc pokud uvazime, ze je tento kram o cca
> 8000kC drazsi nez bezny ventilator
> tak mi vycházi navratnost na jeden nikdy :-) To jsem zcela zanedbal spotrebu
> motoru a ucinnost trafa na tech 24V
>
> Jak vidite tak se slusnosti nema obchod nic spolecneho :-)
>
> Hutta
>
> ---------- Původní zpráva ----------
> Od: Petr Labaj<labaj na volny.cz>
> Datum: 23. 12. 2012
> Předmět: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani
>
> "No prave, taky mi ty parametry prijdou prilis idealni na ty rozmery.
> Ale prodavaji to uz dost dlouho i slusne obchody, proto by me fest
> zajimaly pripadne prakticke zkusenosti.
>
> PL
>
> ********************************
>
> From: "Jaroslav Buchta"<jaroslav.buchta na hascomp.cz>
> To: "HW-news"<hw-list na list.hw.cz>
> Sent: Sunday, December 23, 2012 7:17 PM
> Subject: Re: [OT] Male rekuperacni jednotky pro vetrani
>
>
> Prijde mi to hodne male na to, aby to melo slusnou ucinnost... Kdyz jsem
> videl normalni tepelne vymeniky, co se davaji do krabice se
> vzdchotechnikou, tak je to radove vetsi a stejne to neni pri vetsim
> prutoku dost dobre...
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz(http://www.HW.cz)
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> (http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list)"
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20121223/4643183f/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list