[OT] Tepelne cerpadlo - vyvoj

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Úterý Prosinec 11 19:07:16 CET 2012


Bublin uz jsem otevrenim ventilu dosahl, ale cert vi, jestli to nebyl 
prechodny stav a taky by asi stacilo doplnit chladivo, je ho tam ted 
necele 2 kg coz IMHO neni moc. Kdyz se zvysuje tlak na primaru tak asi 
logicky je pak vic chladiva ve vymeniku, predpokladam.
No nejdriv je potreba mereni, vypocet COP a pak to bude jasne. Ty 
DS18x20 budou pomerne blizko ale stejne k tomu davam oddelovac s 
optronem, tranzistorama a DC/DC menicem, ten seriovy odpor pripadne 
doplnim ale funguje to takhle dobre. A pouzivam trivodicove propojeni s 
napajenim snimacu.

Dne 11.12.2012 18:59, Martin Záruba napsal(a):
> To je prima a rozumne, s DS18B20 mam velmi dobre zkusenosti. K pripojeni
> DS18B20 k procesoru posilam jednu zkusenost, kterou moc nikde nenajdete:
> 1-wire sbernice udajne funguje na par metru. Podaril se mi spolehlivy provoz
> DS18B20 pres za sebou zapojene tri baliky 100m CYKY. Figl je nasledujici:
> DS18B20 snese znacne zdeformovane pulzy, ale nesnese zaporne napeti. Tedy
> neodejde, ale zblbne a nereaguje. Problem vznika tim, ze vystup MCU (ja
> pouzivam AT89C4051) je znacne tvrdy a po sepnuti vznikaji na konci kabelu
> mohutne zakmity. Staci ale dat mezi vystup MCU a sbernici odpor (cca 68
> ohmu) a je pokoj. Zakmity se natolik snizi, ze to chodi. Na vetsi vzdalenost
> je ale nejrozumnejsi udelat sbernici z koaxu.
>
> Zkousel jste jeste vice otevrit EV? V urcitem okamziku bude COP maximalni,
> na obe strany klesa. Jakmile se v pruhleditku objevi bubliny, je jasne, ze
> je EV moc otevren.
>
> Martin Zaruba
> ----- Original Message -----
> From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
> Sent: Tuesday, December 11, 2012 6:37 PM
> Subject: Re: [OT] Tepelne cerpadlo - vyvoj
>
>
> Pruhleditko je a stav OK, vse funguje stabilne, ted jsem byl v garazi a
> uz mi zvuk prijde lepsi, mozna se zabehne...
> Makam aspon na provizorni ridici desce, kterou klonuju z jednoho
> projektu ktery s tim trosku pocital ;-)
> Pak vsude nalepim ty snimace teploty, spocitam prutok, casem prikon a
> budu mit krasne grafy ;-)
>
> Dne 11.12.2012 18:32, Martin Záruba napsal(a):
>> To prehrati byva vetsi u TC vzduch-voda, kdy vyparnik ma v lete pomerne
>> vysokou teplotu.
>> Pokud jeste vice povolite EV, teplota poklesne. Mate pred vstupem do EV
>> pruhleditko?
>> Martin Zaruba
>> ----- Original Message -----
>> From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
>> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>> Sent: Tuesday, December 11, 2012 6:16 PM
>> Subject: Re: [OT] Tepelne cerpadlo - vyvoj
>>
>>
>> Hmmm tak to je nejake divne, je otazkou, jestli se zabehne a nebo jestli
>> to neni vyrobcem, ze je hlucnejsi... Tlaky se mi zdaji take OK, pujcim
>> si teplomer a zmerim vrsek kompresoru, zda se mi neprimerene teply - i
>> kdyz prehrati par se zase v chytre knizce uvadi az 75 st C, to by mohlo
>> sedet. Da se rict, ze po zapnuti dokud je studeny, ma mnohem
>> prijatelnejsi zvuk.
>> Urcite nic jineho nerezonuje, to jsem pohmatal.
>>
>> Dne 11.12.2012 18:09, Martin Záruba napsal(a):
>>> - Moc hlucny by byt nemel. Spis se vzrustajicim tlakem se ozyva hluboke
>>> bruceni, ale ne kovovy zvuk. Je jiste ze to jde z kompresoru? Mysli zda
>>> nemuze drncet nejaky plech, trubks, ksbel a.p.
>>> - vyparovaci teplota je vporadku. Kolik je teplotni spad vody na
>> vyparniku?
>>> Pri kondenzacni teplote 40stC bude teplota par z kompresoru urcite
> alespon
>>> 50stC, takze uz bude dost teply. To mi pripada take normalni. I narust
>>> prikonu s teplotou bude vporadku.
>>> -docela staci dat snimac do smrstovaci buzirky a tu omotat alobalem a ten
>>> obtocit i okolo trubky. Cele to omotat izolacni paskou a dat na to
>> mirelon.
>>> Je to skoro zadarmo, prestup tepla je dobry a mirelon zajisti, ze
> teplomer
>>> ukazuje spravne (tedy tak o 0,2 stC mene, ale to moc nevadi)
>>> Martin Zaruba
>>> ----- Original Message -----
>>> From: "Jaroslav Buchta" <jaroslav.buchta na hascomp.cz>
>>> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>>> Sent: Tuesday, December 11, 2012 5:40 PM
>>> Subject: [OT] Tepelne cerpadlo - vyvoj
>>>
>>>
>>> S prominutim si zalozim vlakno, at to stale nerozhazuju do ruznych
>>> dilcich otazek ;-) Snad se zde objevi obecne prinosne informace
>>> Mel bych par dotazu:
>>> - kompresor scroll LG, je pomerne hlucny, pri rozbehu celkem klidne vrni
>>> ale kdyz se zahreje, je to takove uz pomerne cvakani kov na kov, je to
>>> normalni? Neni to nejak nesnesitelne hlucne, ani ten hluk v garazi
>>> nevadi, jen aby to nebylo nejak nezdrave. Na tlakovych pomerech to ani
>>> moc nezalezi (trosku se zvuk meni ale charaker zustava)
>>> - Je dost tepla vystupni trubka a horni cast kompresoru, zatim nemam
>>> mereni ale ruka se na tom udrzet neda. Serizeni EV na to ma nejaky vliv,
>>> ale musel jsem jej z defaultni polohy povolit asi o 3 otacky, stale mi
>>> to prijde dost teple, ale vyparovaci teplota na tlakomeru je aspon kolem
>>> -4 ..  -6 st C (voda do vymeniku je nad nulou, ven dost pod nulou,
>>> kolektor venku je hodne poddimenzovany ale je to pokus a v lete se bude
>>> bagrovat) Kondenzacni teplota na tlakomeru je kolem 40 st C, prikon
>>> kompresoru 1700W, kdyz zvednu teplotu priskrcenim vody do topeni asi na
>>> 48 st C (zas na tlakomeru) tak se dostanu zhruba na jmenovity prikon 2kW
>>> - na ruzne trubky chci umistit snimace DS18x20, premyslel jsem zalit je
>>> do medene trubicky epoxidem a tu pak pritahnout na trubku, ale cestou na
>>> obed me napadla zkratka - prilepit snimac v TO92 rovnou na trubku
>>> epoxidem a pritahnout izolaci, neco proti?
>>> - Fotky v experimentalnim stavu jsou zde:
>> http://jardabuc.rajce.idnes.cz/TC2
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list